电机外壳漏电的原因与处理措施
一、电动机外壳漏电怎么办?
电机外壳用手触及时麻电,则说明绕组绝缘不良。如何用万用表测量电机漏电?
触电机引线,另一根表笔与电机外壳或定子铁一相。 指针摆动,则说明绕组中有漆包线与电机外壳绝缘性能不好,造成电机外壳漏电。
电机绕组短路或开路如何检查?一般家用洗衣机采用电容式运转电机,起动与运转绕组的阻值应接近。
只要用万用表欧姆档去测量绕组公共端与两声引线间的电阻值,如果阻值相差大,则阻值少的一组就可能短路。使用时就会使电机发热。
二、电动机外壳漏电的问题:
电动机外壳漏电,绝缘不行了,但一般在电动机线槽槽口处也不少见,可用摇表摇对地绝缘,发现那个地方对外壳有火花,漏电就在这里。电机外壳漏电的原因与处理措施
将该绕组加热,带绝缘漆软化后,在该点垫好绝缘纸,浸漆烘干即可。当然不能一概而论。仔细检查处理后,用摇表打一下绝缘,大于0.5兆即可使用。
弄根六平方单芯线从电机外壳上接到附近电缆沟接地线,你的界限热工是四芯的你把地线接好,柜子里面也要接好。
用1000V摇表测试绝缘大于0.5M绝缘就没问题,漏电可能是感应电,是不是接地不可靠。
问题:想用数字万用表测电机外壳的漏电值大小。
该怎么操作(红黑表笔怎么用,是用交流电压档还是直流电压档?),本人小白一个,希望详细点,谢谢!台达变频器带的电机,感觉漏电很大。
三用表测不了电机的漏电阻值,除非这台电机是坏的。正确的方法是用摇表测,就是兆欧表。要用1000伏的表,不要用500伏的。
追问:
不是测阻值,我要测漏电压大小,电机是否要运转状态才才能测?表笔连接地是大地还是接地端?电机外壳漏电的原因与处理措施
追答:
漏电用电笔不就行了?哪里有那么复杂呀。用表的话,调到交流400V档,黑笔接地,或者黄绿线,红笔接电机外皮。
电机安装后,要将外壳接到工作零线上,就是那五条线中兰色的线。
需要断电测量。
手不要接触表笔,用万用表电阻最高档(2M以上),只能粗略判断。
正确方法应该使用摇表,这个可能是电容造成的感应电,电机外壳应该良好接地。