电机外壳带电的可能原因

来源:电工天下时间:2019-12-17 09:39:12 作者:老电工手机版>>

有关电机外壳带电的原因,磨砂三相电机接线完成后外过带电,是电机的一相或三相漏电,还是电机引出线某处磨破了与外壳短路,或电机接地线的问题。

电机外壳带电原因

问题:一个磨砂三相电机,接完线以后,电机转的好好的,有个工人碰了一下外壳电了一下,才发现外壳有电,请问是什么原因?

电机外壳带电的原因

解答:

绝缘太低或是一相漏电。

一相如果是漏电的话是不是可以说,电机的三相电流也不平衡,电机很容易烧?可这电机都用了两个多月了,才偶然间发现了这个问题.电机不应该早就烧了?

加个PE线

电动机外壳带电是什么原因? >>> 参考:电机外壳接地的规范及要求

一般要求电机泄漏电流不应大于0.8mA,以保证人身安全。电动机外壳漏电的主要原因有电机内某引出线绝缘破损并碰触壳体;电机绕组局部烧毁引起定子与外壳间漏电。较多见的是长期处于高湿环境,导致电机受潮绝缘降低而使机壳带电。此时,可用摇表测量电机各绕组与机壳间的绝缘电阻值,若在2MΩ以下,则说明电机已受潮严重,应将电机定子绕组进行烘烤去潮处理。

大部分时候是感应电。也可以用钳表打下,看是否平衡。假如不平衡诶·····可能有某相漏电咯。这就要好好处理,否则比较危险。

用万用表测一下接线端子对外壳电阻,可能是电机引出线某处磨破了与外壳短路

电机外壳带电不外乎几个因素,用排除法可解决!!

为什么不接地?

停电后,用摇表测一下每个相线接线端对外壳电阻,有可能是电机引出线某处磨破了与外壳短路或相线绝缘有问题。

接地线很重要

或者没有接地,或者有漏电的地方

没接地吗?

接地还不行,要找出问题的根本.

我接的是保护接零,用万用表测外壳对地电压是215V,因为线是我接的,所以吓我一跳.现在查明原因了护套线的一相破了一点皮,跟外壳接上了.

我接的是保护接零,用万用表测外壳对而电压是215V,因为线是我接的,所以吓我一跳.现在查明原因了护套线的一相破了一点皮,跟外壳接上了.

设备外壳漏电可要小心点..不能大意

“我接的是保护接零,用万用表测外壳对地电压是215V,因为线是我接的,所以吓我一跳.现在查明原因了护套线的一相破了一点皮,跟外壳接上了”

1、接的是保护接零;

2、查明原因了护套线的一相破了一点皮,跟外壳接上了;

3、应该短路保护啊!?

4、没有短路保护,所以原因还不对!

我也是在人家电着以后才发现的,因为正如刘工说的,短路保护它至少会掉闸,可它就是没掉过.

加个漏电保护器比较安全一点,对于漏电一定要小心.

电机受潮了,绝缘太低了。整理:电工技术之家

我接的是保护接零,用万用表测外壳对地电压是215V,因为线是我接的,所以吓我一跳.现在查明原因了护套线的一相破了一点皮,跟外壳接上了.

这么说是不对的啊!如果是保护接零的话,那么相线和零线之间的电压本身就是220V的啊!

转子扫膛也会出现这个情况,我碰到过

“我接的是保护接零,用万用表测外壳对地电压是215V,因为线是我接的,所以吓我一跳.现在查明原因了护套线的一相破了一点皮,跟外壳接上了”
外壳对地215V,你的“地”是PE线吗?那你外壳就是和火线同电位了,用了好久都没跳,你确认电机外壳有保护接零?

换台新电机,加装漏电保护器。

加装漏电保护器,接好PE线.

内部绝缘除了问题。

它的显示就是这个数,据我所知所有单相的220V电压都有正负百之十的幅度所以215V不是欠压,而且我说的是外壳对地,不是相线与零线之间的电压,

摇一下电机绕组的绝缘吧!

以后应该注意一定要加地线,加地线,并装漏电保安器,总零线应该查下!

摇一下绝缘,在给电机加上接地线! 来自:电工技术之家

电机漏电有2个可能,1是线圈绝缘损坏,绝缘降低。用摇表测量下。还就所处环境差,潮湿,粉尘大。你应该加保护接地线哦。

有一相漏电导致电机外壳带电,应该加装接地线和漏电保护器。

加个漏电保护吧 这个最有效。

目前一般系统设计都采用三相五线制,工作接零(N)与保护接地(PE)要区别对待,不能混淆。检查电机绝缘、进行外壳保护接地,在使用漏电保护器时要考虑距离,过远其保护特性减弱恐不能及时动作。

是不是保护线跟相线搞错了,直接把相线当做保护线接在外壳上。

相关文章
  • 绕线电机和鼠笼电机有什么区别

    绕线电机和鼠笼电机有什么区别

    三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。

    时间:2022-09-21 13:26:30

  • 同步电机的四种励磁方式

    同步电机的励磁方式

    有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。

    时间:2022-09-14 10:42:23

  • 直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。

    时间:2022-09-14 10:40:50

  • 三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。

    时间:2022-09-14 10:12:01

  • 电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。

    时间:2022-09-14 10:11:25

  • 直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

    直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

    直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。

    时间:2022-09-13 20:16:42

  • 怎么用变频器给电机调速?

    怎么用变频器给电机调速?

    使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。

    时间:2022-07-23 07:15:38

  • 变频器对电机有什么影响?

    变频器对电机有什么影响?

    有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。

    时间:2022-07-23 07:10:38

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有