三相异步电动机三相电流不平衡的五种原因

来源:电工天下时间:2016-04-13 19:44:09 作者:老电工手机版>>

三相异步电动机三相电流不平衡:

一般要求异步电动机三相中任一相的电流与三相电流平均值之差不大于10%。

正常运行的电动机,在电源电压平衡的条件下,其三相电流基本上是平衡的。

在异步电动机的运行中,如果用电流表或钳形电流表测出三相电流严重不平衡,则可能是以下原因引起的。

1、由于某种原因,线路一相的压降太大,导致三相电压不平衡,因此三相电流也不平衡。

如果是电源缺相或一相熔体熔断造成电动机缺相运行,其他两相绕组中的电流急剧上升,则这种三相电流不平衡的危害最大。

2、三相绕组中某条支路断路,造成三相阻抗不一致,因此三相电流不平衡。

3、电动机绕组发生相间、匝间或接地短路故障,若故障严重,熔体就会熔断。

当故障不十分严重时,熔体往往不熔断,但三相电流不平衡。

此时潜伏短路故障的绕组中电流很大,引起绕组额外发热,时间稍长,故障就会进一步扩大。

因此,一旦出现这种情况,应使电动机退出运行,并进行检修。

4、启动器接触不良,使电动机的线圈局部断路。来自:电工技术之家

5、在电动机的检修中(如重绕电动机定子绕组),由于弄错相头相尾,造成一相接反或绕组中部分线圈接反,同样会导致三相电流不平衡。

遇到三相异步电动机三相电流不平衡的问题,可以根据上述不同的原因进行修理。

相关文章
  • 如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

    如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

    有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。

    时间:2022-09-14 10:41:15

  • 怎么判断电磁场中导体感应电流的方向

    怎么判断电磁场中导体感应电流的方向

    在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。

    时间:2022-08-15 20:11:37

  • 电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-08-12 11:23:43

  • 电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。

    时间:2022-07-21 05:46:44

  • 怎么估算负载的电流及选择合适的接触器

    怎么估算负载的电流及选择合适的接触器

    本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 电动机绝缘检测与空载电流检测方法

    电动机绝缘检测与空载电流检测方法

    在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。

    时间:2022-06-26 16:41:45

  • 7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

    7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

    7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。

    时间:2022-06-26 15:57:41

  • 7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办

    7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办

    将电流调整到21A,说明使用了热继电器,只有热继电器才会有这个刻度。热继跳闸是由于线路过载造成的,而线路过载分为很多种原因,下面逐一进行分析,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-06-26 15:40:57

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有