有关三相异步电动机气隙与对轮的测量与调整方法,电动机必须测量空气间隙,测量不合格的气隙需调整轴承座来达到气隙合格,对轮安装前后的安全检查。
1、对于外座式滑动轴承,电动机必须测量空气间隙。
2、用塞尺或专用测量工具,分别测量上、下、左、右四点定、转子气隙值,测量气隙时应在定、转子的铁芯间测量;
不得在槽楔上测量,每个测点测三次,每次都需要盘车一个角度后测量,测量值以三次的平均值为该点的测量值。
3、电动机气隙的误差(各点间大小之差与各点的平均值之比)不得大于10%。
4、对测量不合格的气隙需调整轴承座来达到气隙合格。来自:电工天下
5、不具备测气隙条件的电动机应保证其销钉和止口的正位配合。
6、装对轮前应检查对轮、轴颈、键、键槽、孔等应无砸伤变形情况,如有变形凸起处,则须进行处理。
7、对轮检查准备好后,对轴颈应涂油防锈,润滑,然后用烤的方法加热对轮,如有对轮护圈应先套入轴颈上。
8、待对轮加热后,吊正对轮并推入到位或用铜棒敲击至原装位。
9、拧紧止动螺钉。