作者:老电工时间:2022-06-22 15:14:21

问题:用万能表测量四根线的电机,其中两根有蜜呜声正常吗?

解答:

这里说的四根线的电机,也就是电机的引出线为四根线,从引线上能断定为单相电机。三相电机引出线为六根。

单相电机供有二个绕组,主绕组一头一尾,由二根线引出,次绕组也是一头一尾二根浅引岀,所以共有四根线。

主绕组线圈匝数比次绕组匝数少,而导线截面比较大,所以电阻值比较小。

而次绕组线圈匝数比主绕组多,而导线截面小,电阻值大。所以,在使用蜂鸣档测量主绕组时会发出蜂鸣声,次绕组阻值高而没有蜂鸣声。

如果电机主、次绕组间,或主、次绕组对地绝缘经仪表测量,绝缘程度超过0.5兆欧以上,说明电机处于正常状态。

但是,单相电机的种类很多,如功率由0.75KW一3KW,或由2极一4极的单相电动,极数不同功率不同,主、次绕组阻值各不相同,所以蜂鸣档测量单相电机-主绕组响与不响,不是判断单相电机是否正常的唯一标准。有的电机响是正常的,有的不响也正常。

万用表测量电机的绕组,万用表的蜂鸣器会发出声音,可能是一种正常现象。题目所说的电机有四根线,这四根线应该是是两个绕组,两根线是一组。而绕组是由铜线缠绕在铁芯上构成的,在不通电时,用万用表测得的是铜线的电阻。电阻值的大小与电机的功率相关,如果电机的功率较大,电阻值就较小。而万用表的通断档位,在测到电阻值小于(50-80)Ω时蜂鸣器会发声,代表导通。

电机绕组如下图:

万用表测量四根线的电机,两根有蜂鸣声正常吗

问题中所述四线两绕组电机可能是一个步进电机,如上图中的左侧电机。这四根线中,两两为一组,A和A'为一组,B和B'为一组。如果绕组的电阻较小,在用万用表测量这两个绕组时,蜂鸣器都会发出声音。 