三相交流异步电动机变极调速原理与变极调速控制电路
来源:电工天下时间:2017-04-08 21:06:32 作者:老电工手机版>>
三相交流异步电动机变极调速原理与变极调速控制电路
原文标题:三相交流异步电动机的调速控制电路
由三相交流异步电动机的转速公式
可知,要改变异步电动机的转速,可采用改变电源频率 f 1 、改变磁极对数 p 以及改变转差率 s 等 3 种基本方法。
1、变极调速原理
改变异步电动机定子绕组的连接方式,可以改变磁极对数,从而得到不同的转速。
常见的交流变极调速电动机有双速电动机和多速电动机。
双速电动机定子绕组常见的接法有 Y/YY 和△ /YY 两种。下图所示为 4/2 极△ /YY 的双速电动机定子绕组接线图。在制造时每相绕组就分为两个相同的绕组,中间抽头依次为 U2 、 V2 、 W2 ,这两个绕组可以串联或并联。
根据变极调速原理“定子一半绕组中电流方向变化,磁极对数成倍变化”,下图 (a) 将绕组的 U1 、 V1 、 W1 三个端子接三相电源,将 U2 、 V2 、 W2 三个端子悬空,三相定子绕组接成三角形(△)。这时每相的两个绕组串联,电动机以 4 极运行,为低速。下图 (b) 将 U2 、 V2 、 W2 三个端子接三相电源, U1 、 V1 、 W1 连成星点,三相定子绕组连接成双星( YY )形。这时每相两个绕组并联,电动机以 2 极运行,为高速。根据变极调速理论,为保证变极前后电动机转动方向不变,要求变极的同时改变电源相序。

(a) 低速△形接法 (b) 高速 YY 形接法
图 4/2 极△ /YY 形的双速电动机定子绕组接线图
2、变极调速控制电路
4/2 极的双速交流异步电动机控制电路如下图所示。

图 4/2 极的双速交流异步电动机控制电路
上图中,合上电源开关 QS ,按下 SB2 低速起动按钮,接触器 KM1 线圈得电并自锁, KM1 的主触点闭合,电动机 M 的绕组连接成△形并以低速运转。由于 SB2 的动断触点断开,时间继电器线圈 KT 不得电。
按下高速起动按钮 SB3 ,接触器 KM1 线圈得电并自锁,电动机 M 连接成△形低速起动;由于 SB3 是复合按钮,时间继电器 KT 线圈同时得电吸合, KT 瞬时动合触点闭合自锁,经过一定时间后, KT 延时动断触点分断,接触器 KM1 线圈失电释放, KM1 主触点断开, KT 延时动合触点闭合,接触器 KM2 、 KM3 线圈得电并自锁, KM2 、 KM3 主触点同时闭合,电动机 M 的绕组连接成 YY 形并以高速运行。
相关文章怎么用变频器给电机调速?

使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的

电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。
时间:2022-07-22 05:48:13
电动机点动控制电路图的工作原理图解

在电动机的控制电路中,点动控制是指按下按钮电动机得电起动运转,松开按钮电动机失电直至停转,点动、单向转动控制线路是用按钮接触器来控制电动机运转的最简单的控制线路,下面具体来了解下。
时间:2022-06-24 16:15:24
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
一例接触器互锁的电机正反转控制电路

在生产机械上一般要求运行部件能向正反两个方向运行,这就要求电动机可以实现正反转,将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线,就可以达到反转的目的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-24 15:51:27
一例电机多地控制的电路图

在两地或多地控制同一台电动机的控制方式,称为电动机的多地控制,电机多地控制的电路图是什么样的,如下图所示:以上为两地控制的控制线路,其中SB11、SB12为安装在甲地的启动按钮和停止按钮;SB21、SB22为安装在乙地的启动按钮和停止按钮。
时间:2022-06-24 15:44:09
电机按钮互锁正反转控制的电路图与工作原理

一例电机按钮互锁正反转控制的电路图,按钮互锁的正反转控制电路动作原理,与接触器互锁的电击正反转控制电路原理相似,这种电机正反转电路的优点是操作方便,缺点是容易产生短路故障。
时间:2022-06-24 14:36:42
一例电动机按钮互锁的正反转控制电路图

按钮互锁的正反转控制电路动作原理,与接触器互锁的电击正反转控制电路原理很相似,其控制电路如下图:图1:按钮互锁实现电击正反转控制电路线路图,其工作原理及过程如下。
时间:2022-06-24 14:34:27