单相电动机主副绕组判断与接线图
来源:电工天下时间:2019-12-17 09:23:02 作者:老电工手机版>>
有关单相电动机主副绕组的判断方法,对于只有三根引出线的单相异步电动机,其主副绕组的判定过程中怎么样的,单相电动机正反转控制电路图,一起来了解下。
单相电动机主副绕组的判断方法
单相电动机主副绕组在制造时,基本都会遵循主绕组阻抗较小,而副绕组阻抗较大的原则。
这样有利于延长电容的放电时间,增强电容移相的效果。
其中,对于只有三根引出线的单相异步电动机,其主副绕组的判定过程:

第一步,使用万用表从三根引线中找出电阻最大的两根引线,剩余的一根引线就是主副绕组相连接的公共端引线。
如上图中引线a、c之间的电阻最大,则引线b就是公共端引线。
第二步,使用万用表量出公共端引线与另外两根引线之间的电阻,连接在公共端引线与其中电阻较大的一根引线之间的绕组就是是副绕组。
连接于电阻较小的一根引线之间的绕组就是主绕组。 如图中引线bc之间的电阻较大,引线c就是副绕组引线。ab间电阻较小,引线a就是主绕组引线。
附,单相电动机正反转控制电路。

相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法

测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术

三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线

当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端

怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结

有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法

在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
- 上一篇:如何检查电动机极数与绕组头尾情况?
- 下一篇:电动机绕组首末端如何判别?方法图解





