已知三相电动机的容量,怎么来计算三相电动机的额定电流,有经验的电工师傅,会有必备的电工口诀,用一个电工口诀分分钟钟搞定这类问题。电工天下小编分享一个求三相电动机的额定电流的电工口诀,一起来看下。
1、电工口诀
容量除以千伏数,商乘系数零点七六;已知三相二百二电机,一千瓦三点五安培;已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
2、口诀的适用范围
1KW÷0.22KV×0.76≈1A ;4KW÷3KV×0.76≈1A口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。
3、口诀使用注意事项
在使用此电工口诀时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
问题:一压缩机额定功率4.8KW,该压缩机的给定电压440V,60HZ。如何计算出电流是11.5A?据此来选择施耐德的接触器,应该选择什么型号?
解答:
1)三相电动机的定额电流
三相电动机功率P=1.732UIcosφ,cosφ(功率因数)取0.7-0.95之间,电动机功率越大,功率因数越大,一般可以按0.85取值。那么I=P/(1.732*U*cosφ)=4800/(1.732*440*0.8)=7.4A。
11.5A可能是整个压缩机的功率或用电流表测的电流,如果是电流表测,那么这个电机是过载了。还有就是440V的电压,可以得知这个电机不是国产的,国产的一般额定是380(400V),当然在我国400V电压可以使用,因为电动机的电压是一个范围,额定电压400V的电动机在360-440V之间都可以使用。
另外,以上说的440V,在我国一般电压都是380v,440V 是额定电压,所以在计算电流时不能用以上数据,需要把440改为380,计算出来的电流是9.1A。
可以用一个粗略的计算方法,由于1.732*380*0.8=520,接近500,所以在三相380V的电压下,电流I=P(千瓦数)/2。
2)接触器的型号选择
只要不低于额定电压就行,另外要根据控制回路所需要的触头个数选择。
施耐德的接触器型号可以选择LC-D12的,D12是说额定电流是12A,电流有9,12,18,25,32,(38),40,50,65,80,95……,38A是施耐德特有规格。
以上就是已知三相电动机容量求额定电流的电工口诀,以及该电工口诀的使用注意事项,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。