分享一个实用的电工口诀,在求三相笼型电动机的供电设备最小容量时十分有用,借助这个电工口诀,在已知小型380V三相笼型电动机容量的情况下,可以计算出供电设备最小容量、负荷开关与保护熔体的电流值。
1、电工口诀
直接起动电动机,容量不超十千瓦;六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体;供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
2、口诀说明
1)口诀中电动机是小型AC380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。
2)用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;
封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。
简易隔离开关闸刀与熔断器或熔体组成负荷开关,在额定功率的选择上,以6倍开关为宜。
3)为避免电动机起动时的大电流,应当选择额定电流的5倍的熔断器为宜。
4)选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
以上就是求小型380V三相笼型电动机的供电设备最小容量的口诀,希望对大家有所帮助。