小型380V三相笼型电动机的常用口诀
来源:电工天下时间:2019-07-13 10:27:28 作者:老电工手机版>>
电工口诀在手,走到哪都不发愁。给你一个小型380V三相笼型电动机,知道该电动机的容量,如何来估算出供电设备最小容量、负荷开关及保护熔体电流值。小编分一个电工口诀,用这个电工口诀来估算,很快就能得出结果。
小型380V三相笼型电动机的常用口诀
1、电工口诀
直接起动电动机,容量不超十千瓦;六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体;供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。

2、口诀说明
1)口诀中电动机是小型AC380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。
2)用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;
封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜。
3)为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定电流的5倍的熔断器为宜。
4)还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
猜你喜欢:
电机的拆卸与装配步骤
有关拆装三相笼型异步电动机的方法与步骤,电动机的拆卸前的工具准备,拆卸轴承盖和端盖先拆滚动轴承盖,以及三相笼型异步电动机的装配步骤。....
三相笼型异步电动机减压起动
三相笼型异步电动机减压起动方式,三相笼型异步电动机常用的减压起动的四种方法,包括电阻(或电抗器)减压起动、自祸变压器(补偿器)起动、星--三角减压起动等。....
三相笼型异步电动机正反转控制线路
三相笼型异步电动机正反转控制线路的接线图,采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,来改变电动机的旋转方向,分为无互锁电路、具有电气互锁电路、有双重互锁电路。....
以上就是小型380V三相笼型电动机的负荷开关,以及保护熔体电流值的电工口诀,希望对大家有所帮助。
相关文章三相笼型异步电动机正反转控制线路的接线图

三相笼型异步电动机正反转控制线路的接线图,采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,来改变电动机的旋转方向,分为无互锁电路、具有电气互锁电路、有双重互锁电路。
时间:2020-05-04 12:57:32
三相笼型异步电动机减压起动的主要方式

三相笼型异步电动机减压起动方式,三相笼型异步电动机常用的减压起动的四种方法,包括电阻(或电抗器)减压起动、自祸变压器(补偿器)起动、星--三角减压起动等。
时间:2020-01-15 09:30:05
图解三相笼型异步电动机单向全压起动点动控制线路

有关三相笼型异步电动机单向全压起动与点动的控制线路图,主电路由组合开关QS、熔断器FU1、接触器的主触头KM、热继电器的加热元件FR和电动机M组成。
时间:2019-12-27 05:24:05
[图]笼型电动机起动方法,直接起动与降压起动
![[图]笼型电动机起动方法,直接起动与降压起动](https://www.dgjs123.com/d/file/2017-03/small201703201611062741575510279.gif)
[图]笼型电动机起动方法:直接起动与降压起动笼型电动机的起动有直接起动和降压起动两种。1、直接起动直按起动就是利用闸刀幵关或接触器将电动机直接接到具有额定电压的电源
时间:2019-12-05 09:36:37
笼型电动机直接起动控制线路与电气控制原理(多图)

笼型电动机直接起动控制线路与电气控制原理(多图)原文标题:笼型电动机直接起动的控制线路结构及电气控制原理图解图1所示是中、小容量笼型电动机直接起动的控制线路,其中用
时间:2019-12-04 10:36:29
三相笼型异步电动机的二种正反转控制线路(图)

本文介绍了二种三相笼型异步电动机的控制线路,对三相笼型异步电动机进行正反转控制必备的二种控制线路,分别为接触器联锁的正反转控制线路、按钮、接触器双重联锁的正反转控制线路。
时间:2019-11-01 14:04:11
三相笼型异步电动机的二种起动控制线路

本文介绍了三相笼型异步电动机的二种起动控制线路,笼型异步电动机的起动控制分为直接起动与减压起动二种,不同的起动控制方式,其控制线路有很大差别。
时间:2019-11-01 13:56:02
已知三相电动机容量计算额定电流的电工口诀

如果已知三相电动机容量,如何来计算三相电动机的额定电流,小编分享一个电工口诀,借助这个电工口诀,可计算任何电压等级的三相电动机额定电流,该口诀好记又方便。
时间:2019-07-15 05:21:18
- 上一篇:判断与检测三相电动机线圈好坏的方法
- 下一篇:求三相电动机的额定电流的电工口诀