判断与检测三相电动机线圈好坏的方法
来源:电工天下时间:2019-04-20 08:42:38 作者:老电工手机版>>
【判断与检测三相电动机线圈好坏的方法】
有网友问如何判断三相电动机线圈的好坏,判断一台电动机的好与坏,需要借助一些仪表和工具来进行检测,可以用数字万用表来检测电机工作是否正常,用仪表来检查三相异步电机线圈质量的好坏。
首先观察外观,如果外观没问题,轴能正常转动无卡滞的现象,再做如下的检查:(相关阅读:电动机线圈缠绕与烤漆方法,三相异步电动机线圈烧毁怎么办? )
1、用绝缘电阻表测量电机绕组的对接地端(或外壳)的绝缘电阻,至少要有0.5兆欧以上,如果没有说明线圈已短路了;
2、用万用表测量电机绕组的直流电阻,各相直流电阻偏差值不大于2%,如果是三角接法,建议将并联的短接片拆除检测;
3、上述两项都没有问题,通电试运行,观察有没有异常响声,有无卡阻现象等。
当各种机床,动力设备出现故障时,除了查看电器线路还要检查电机。
如何使用数字万用表来检测电机工作是否正常?
1、测量三相绕组的电阻值:
如果是星形接法的电机,可直接测量U1、V1、W1与共接端U2、V2、W2进行测量;如果是三角形接法的电机,则要去除连接片,再测量U1与U2,V1与V2,W1与W2之间的电阻值,测量得出的三相绕组电阻值相近则为好的,相差太大或无穷大则为坏的。
2、绝缘测量:新电机的绝缘阻值应大于2兆欧,可用R*10K电阻档测量和外壳的绝缘电阻,其阻值越大则绝缘越好。最好还是用兆欧表进行测量更为直接。
3、通过绕组电流进行测量。
万用表转到最小直流电流档5mA以下直流电流测量档。
红黑表笔分别接电机每相绕组两个引出端,用手转动电机,得出最大数值与其余二相绕组值相近的,则为好的。(以机械式万用表更直观)电机不仅要通过测量来判断它的好坏,有经验者还应从电机的制作品质来评价电机的一般品质还是好的品质。
一般情况下需测量:
1)三相绕组的直流电阻值,正常应相等(大功率电机用1欧档,小功率的用10欧档);
2)三相绕组间的绝缘电阻,大于1兆欧/千伏为合格(用10K档测);
3)三相绕组与外壳(地)之间的绝缘电阻,大于1兆欧/千伏为合格(用10K档测)。
注意,采用以上方法万用表未能准确判断,只能作简易的测试。最好选用兆欧表,如果没有就用万用表,选电阻档到10K 将表笔一头对电机壳,一头对接线柱,如果指针有走动就是线圈击穿,电机坏了,还有就是电阻档放在最小档1 两表笔对接,将指针调到0,对三相绕阻进行电阻测试,看三组电阻值是否一样。一样的就是好的,如果差距太大就坏了。
低压电机绕组线圈嵌线绕组的方法
有关低压电机绕组线圈嵌线的方法,包括下线前的准备工作,下线过程,连接绕组端线,连接线焊接等操作,电机引线截面积的选择要点等,一起来了解下。....
电动机的线圈接线方法
有关电容器星三角的接法图,变压器与电机的线圈接线方法,电容柜原理也是如此,只不过把电容的两端当成是线圈的两端而已。....
如何判定三相异步电机线圈的好坏?
可有以下仪表检查:
1.兆欧表 ;可用于电机相间和相对地间的绝缘电阻测量,并且不可小于0.5兆欧.
2.万用表;用于检查电机线圈通断的测量.
3.单臂电桥 ;精确测量线圈电阻,可以知道每相线圈的电阻是否接近,特别是对重新绕制后
电动机的故障无非就是两大块:机械和电气。
机械方面有:
1、轴承是否缺油或者损坏,
2、端盖是否“跑外套”,轴承是否“跑内套”?
电气方面的主要有:
1、绝缘电阻是否合格?
2、三相直流电阻是否合格?用双臂电桥测量。
3、转子是否断条?电动机的直流电阻是判断电动机的重要依据。
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
电动机绝缘检测与空载电流检测方法

在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
单相电机判断好坏的简单方法

怎么来判断单相电机的好坏,只要手头有一只万用表就可以了,单相电机判断好坏的简单方法,就是借助万用表的欧姆档来测量主绕组或副绕组的阻值,即可判断出单相电机的好坏,下面具体来看下。
时间:2022-06-26 16:30:18
怎么用万用表判断单相电机的好坏,七张图让你一清二楚

有关单相电机的测量方法,如何用万用表来判断单相电机的好坏,其实可用到的方法不止一种,本文用七张图帮你解开心中困惑,借助万用表轻松测量出单相电机的好坏,七张图让你一清二楚,快来看下。
时间:2022-06-26 16:18:42
单相电机无电容时怎么测量好坏?

没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。
时间:2022-06-23 09:07:20
电机一个线圈设置两个接线端是什么原因

在电机的一个线圈中设置二个接线端,具体原因如下:所有线圈最少要有两根接线端,如交流接触器脱扣线圈,不管380v还是220v,都必须有两个接线端,因为它是由一根线绕制而成,所以有一头一尾两根。
时间:2022-06-23 08:56:57
220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?

问题:怎么用万能表测量220v潜水泵的好坏?解答:潜水泵就是潜在水中工作的水泵,这是电机与叶轮共为一体潜在水中的工作形式。在遇到潜水泵的这类问题时,千万不能使用摇表进行测量,摇表电压较高在电机进水受潮时,极有可能把电机绝缘击穿。
时间:2022-06-22 15:11:32
怎么自制一个绝缘检测器

如下图中是自制的绝缘检测器线路,不仅可以用作线路绝缘监视,还可以代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。
时间:2022-06-03 14:16:23





