[图]笼型电动机起动方法,直接起动与降压起动
来源:电工天下时间:2019-12-05 09:36:37 作者:老电工手机版>>
笼型电动机起动方法:直接起动与降压起动
笼型电动机的起动有直接起动和降压起动两种。
1、直接起动
直按起动就是利用闸刀幵关或接触器将电动机直接接到具有额定电压的电源上。这种起动方法虽然简单,但如上所述,由于起动电流较大,将使线路电压下降,影响负载正常工作。
一台电动机能否直接起动,有一定规定。有的地区规定:用电单位如有独立的变压器,则在电动机起动频繁时,电动机容最小于变压器容量的20%时允许直接起动;如果电动机不经常起动,它的容量小于变压器容量的30%时允许直接起动。
如果没有独立的变压器(与照明共用),电动机直接起动时所产生的电压降不应超过5%。
二三十千瓦以下的异步电动机一般都是采用直接起动的。
2、降压起动
如果电动机直接起动时所引起的线路电压降较大,必须采用降压起动,就是在起动时降低加在电动机定子绕组上的电压,以减小起动电流。笼型电动机的降压起动常用下面几种方法:
(1)星形—三角形(Y-
)换接起动
如果电动机在工作时其定子绕组是连接成三角形的,那么在起动时可把它联成星形,等到转速接近额定值时再换接成三角形的。这样,在起动时就把定子每相绕组上的电压降到正常工作电压的
。
图1所示是定子绕组的两种连接法,
为起动时每相绕组的等效阻抗模。
当定子绕组连成星形,即降压起动时,


图1比较星型联接和三角形联结时的起动电流
当定子绕组连成三角形,即直接起动时,


图2自耦降压起动接线图
比较上列两式,可得
(1)
即降压起动时的电流为直接起动时的
。
由于转矩和电压的平方成正比,所以起动转矩也减小到直接起动时的
。因此,这种方法只适合于空载或轻载时起动。
(2) 自耦降压起动
自耦降压起动是利用三相自耦变压器将电动机在启动过程中的端电压降低,其接线图如图2所示。起动时,先把开关
扳到“起动”位置。当转速接近额定值时,将
扳到“工作”位置,切除自耦变压器。
自耦变压器备有抽头,以便得到不同的电压(例如为电源电压的73%,64 %,55%),根据对起动转矩的要求而选用。
采用自耦降压起动,也同时能使起动电流和起动转矩减小。
自耦降压起动适用于容量较大的或正常运行时联成星形不能采用星—三角起动器的笼型异步电动机。
至于绕线型电动机的起动,只要在转子电路中接入大小适当的起动电阻
(图3),就可达到减小起动电流的目的;同时,由图4.15可见起动转矩也提高了。所以它常用于要求起动转矩较大的生产机械上,例如卷扬机、锻压机、起重机及转炉等。

图3绕线型电动机起动时的接线图
起动后,随着转速的上升将起动电阻逐段切除。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程

有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?

电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。
时间:2022-09-14 10:39:02
电动机节电器的作用与适用场合

有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。
时间:2022-09-14 10:38:32
电动机铁芯过热怎么办?

有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机如何节电,电机节电的常用措施

电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
电动葫芦无法起动与运转怎么办?

电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
- 上一篇:三相异步电动机起动方式优缺点
- 下一篇:三相异步电动机三种调速方式原理图解





