三相异步电动机起动方式优缺点

来源:电工天下时间:2019-12-05 09:38:17 作者:老电工手机版>>

三相异步电动机起动方式优缺点

电动机的起动就是把它开动起来,在起动初始瞬间,从起动时的电流和转矩来分析电动机的起动性能。

首先,起动电流。在刚起动时,由于旋转磁场对静止的转子有着很大的相对转速,磁通切割转子导条的速度很快,这时转子绕组中感应出的电动势和产生的转子电流都很大。和变压器的原理一样,转子电流增大,定子电流必然相应增大。一般中小型笼型电动机的定子起动电流(指线电流)与额定电流之比值大约为5~7。例如Y132M-4型电动机的额定电流为15.4A,起动电流与额定电流之比值为7,因此起动电流为。

电动机不是频繁起动时,起动电流对电动机本身影响不大。

因为起动电流虽大,但起动时间一般很短(小型电动机只有1~3s),从发热角度考虑没有问题;并且一经起动后,转速很快升高,电流便很快减小了。但当起动频繁时,由于热量的积累,可以使电动机过热。因此,在实际操作时应尽可能不让电动机频繁起动。例如,在切削加工时,一般只是用摩擦离合器或电磁离合器将主轴与电机轴脱开,而不将电动机停下来。

但是,电动机的起动电流对线路是有影响的。过大的起动电流在短时间内会在线路上造成较大的电压降落,而使负载端的电压降低,影响邻近负载的正常工作。例如对邻近的异步电动机,电压的降低不仅会影响它们的转速(下降)和电流(增大),甚至可能使它们的最大转矩降到小于负载转矩,以致使电动机停下来。

其次讨论起动转矩。在刚起动时,虽然转子电流较大,但转子的功率因数是很低的。因此由式(4.15)可知,起动转矩实际上是不大的,它与额定转矩之比值约为1.0~2.2。

如果起动转矩过小,就不能在满载下起动,应设法提高。但起动转矩如果过大,会使传动机构(譬如齿轮)受到冲击而损坏,所以又应设法减小。一般机床的主电动机都是空载起动(起动后再切削),对起动转矩没有什么要求。但对移动床鞍,横梁以及起重用的电动机应采用起动转矩较大一点的。

可知,异步电动机起动时的主要缺点是起动电流较大。为了减小起动电流(有时也为了提高或减小起动转矩),必须采用适当的起动方法。

相关文章
  • 同步电机的四种励磁方式

    同步电机的励磁方式

    有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。

    时间:2022-09-14 10:42:23

  • 电动葫芦无法起动与运转怎么办?

    电动葫芦无法起动与运转怎么办?

    电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。

    时间:2022-09-14 10:11:20

  • 220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

    220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

    有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。

    时间:2022-07-22 05:54:57

  • 一台普通电动机的接线方式

    一台普通电动机的接线方式

    为了弄清楚这台电动机的内部走线情况,把整个电动机都拆卸开来,以下是根据电动机的内部走线画出的电路原理图,并且是第一次对电机进行接线,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-18 05:10:42

  • 电机单相运行时的连接方式,电机电容器的容量选择

    电机单相运行时的连接方式,电机电容器的容量选择

    有关电机运行的知识,电机单相运行时怎么进行连接,以下是三相异步电机作单相运行的接线图,三相绕组的三角形连接,以及三相绕组的星形连接,并介绍了电容器的容量选择方法,供大家参考。

    时间:2022-05-19 14:16:04

  • 电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?

    电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?

    问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。

    时间:2022-05-12 16:13:03

  • 怎么选择单相异步电动机的起动方式

    怎么选择单相异步电动机的起动方式

    对于单相异步电动机来说,一般可以选用以下三种方式中的一种来起动,一种是分相起动,一种是电容运转电动机,第三种是罩极起动方式,下面具体来看下。

    时间:2022-04-28 18:22:18

  • 怎么选择软启动器控制方式

    怎么选择软启动器控制方式

    有关软启动器的知识,软启动器控制方式的选择原则是什么,可以按负载类型选择控制方式,也可以按负载设备工艺要求选择控制方式,下面具体来了解下。

    时间:2022-01-07 06:16:32

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有