电机单相运行时的连接方式,电机电容器的容量选择
来源:电工天下时间:2022-05-19 14:16:04 作者:老电工手机版>>
有关电机运行的知识,电机单相运行时怎么进行连接,以下是三相异步电机作单相运行的接线图,三相绕组的三角形连接,以及三相绕组的星形连接,并介绍了电容器的容量选择方法,供大家参考。
一、电机单相运行时的连接方式
1、三相绕组的三角形连接
如图 1-6(a)所示,将电容器并接在三相绕组的任意一相两端(图中接在U相两端),然后220V市电加在电容 C的一端和V2与W1的交点处。
如此,电机就能旋转,如需改变电机旋转方向,可以按图 1-6(b)所示连接,将市电从电容器的一端调换到另一端。

2、三相绕组的星形连接
将电容器在任意两个端子上,如图 1-6(c)中接V1、 U1,220V市电加在余下的端子W1和电容C的任一端上。
如此,电机就可以旋转,如需改变电机转向,则将市电的一端从U1转接到V1端,即可如图 1-6(d)所示。
二、电机电容器的容量选择
小型三相异步电机作单相运行时,所选电容容量必须合适,如果太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,就会导致电机过热。
电容容量值可以根据经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量 C(uF)=P(W)/17,C的单位是uF,P 的单位是 W;当用作三角形连线时,所选电容容量C(uF)= P(W)/10。
相关文章三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同

问题:在什么情况下,电机正常运行电流和空载运行电流是的一样?回答:题主的问题相当不明确,电机正常运行电流不等于工作电流,电机在空载启动正常运行时,其电流就是空载电流。
时间:2022-06-23 08:55:48
220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。
时间:2022-06-22 14:11:45
怎么将三相异步电动机改为单相运行线路

在只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。
时间:2022-06-03 14:15:22
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?

单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
时间:2022-05-13 19:36:19
22KW的三相异步电动机运行时线电流只有21A或22A什么原因

铭牌标注的额定电流为43.8A,这个是指电机在额定电压下满负荷时的额定电流值。电机有空载和小负荷运行的情况,小功率电机的空载电流为额定电流的30-70%,所以该电机的运行线电流值为21、22A左右为正常现象。
时间:2022-04-20 20:26:21
怎么根据电机容量来计算导线和开关?

电机的容量是指该电机能达到的最大电压与最大电流的乘积,单位为VA,那么怎么选择电动机的容量,怎么根据电机容量来计算导线和开关,下面一起来了解下。
时间:2021-12-11 07:48:05
- 上一篇:12v电机可以用220v交流电?
- 下一篇:电机防爆等级划分标准有哪些