电机的容量是指该电机能达到的最大电压与最大电流的乘积,单位为VA,那么怎么选择电动机的容量,怎么根据电机容量来计算导线和开关,下面一起来了解下。
在选择电动机容量时,一般需要考虑电动机的发热、允许的过载能力、电动机的起动能力等因素。
一般以发热问题为主要矛盾,电动机的运转过程就是能量的转换过程,在运行中电动机内部存在着各种损耗,使电动机的温度升高,如果升高后的温度超过绕组绝缘材料最高允许温度,就会影响绝缘性能,甚至烧坏电动机。
另外,电动机是带动负载的,需要根据生产机械需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行,不能过大或过小。
根据三相鼠笼异步电动机的容量,选择空开、接触器、热元件及导线的计算方法为:
1、电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般和电动机铭牌上的额定电流相差无几。
例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为15A;
电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;
额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据。
2、选择空开
电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,选择空开的容量是 4N A左右;
例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是 32 A;
电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是 250 A;
注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大;
3、接触器选择同上,即(3.5—4)N A;
4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但需要考虑铺设环境,铺设方式等,再乘以适当的系数。