三菱plc脉冲发生器编程实例教程

作者:老电工时间:2020-03-07 08:00:04

有关三菱plc脉冲发生器编程实例教程,分为单脉冲发生器与连续脉冲发生器,三菱plc连续脉冲发生器,又分为周期不可调的连续脉冲发生器、周期可调的连续脉冲发生器,介绍了其工作原理与实现方法。

三菱plc脉冲发生器编程实例

1、单脉冲发生器

在plc的程序设计中,经常需要单个脉冲来实现计数器的复位,或作为系统的起动、停止信号。

可以通过脉冲微分指令PLS和PLF指令来实现,如图3-19。

单脉冲发生器1

在图3-20中,输入点X0每接通一次,就产生一个定时的单脉冲。

无论X0接通时间长短如何,输出Y0的脉宽都等于定时器T0设定的时间。

单脉冲发生器2

2、连续脉冲发生器

在plc程序设计中,经常需要一系列连续的脉冲信号作为计数器的计数脉冲或其他作用。连续脉冲可分为周期不可调和周期可调两种情况。

1)、周期不可调的连续脉冲发生器。

如图3-21所示,输入点X0接带自锁的按钮。利用辅助继电器M1产生一个脉宽为一个扫描周期、脉冲周期为两个扫描周期的连续脉冲。

工作原理:

当X0常开触点闭合后,第一个扫描周期,M1常闭触点闭合,所以M1线圈能得电;第二个扫描周期,因在上一个扫描周期Ml线圈已得电,所以M1的常闭触点断开,因此使M1线圈失电。因此,Ml线圈得电时间为一个扫描周期。

M1线圈不断连续地得电、失电,其常开触点也随之不断连续地闭合、断开,就产生了脉宽为一个扫描周期的连续脉冲信号输出,但是脉冲宽度和脉冲周期不可调。

2)、周期可调的连续脉冲发生器。

若要产生一个周期可调节的连续脉冲,可使用如图3-22所示的程序。

连续脉冲发生器

工作原理:

当X0常开触点闭合后,在第一个扫描周期,T0常闭触点闭合,T0线圈得电。经过2s的延时,T0的当前值和设定值相等,T0的触点将要动作。所以在断开后的第一个扫描周期中,T0常闭触点断开,使T0线圈失电。

在此后的下一个扫描周期,T0常闭触点恢复闭合,又使T0线圈得电,重复以上动作,就产生了脉宽为一个扫描周期、脉冲周期为2s的连续脉冲。

可以通过改变T0的设定值来改变连续脉冲的周期。