三菱FX-PLC实现3台电动机顺序启动控制的例子

作者:老电工时间:2022-01-21 07:40:04

有关三菱FX-PLC的编程实例,3台电动机如何实现顺序启动控制,可以用参考三菱PLC进行3台电动机顺序启动控制的设计,以下是I/O地址分配、I/O接线图与程序代码,供大家参考。

3台电动机顺序启动控制

1、任务需求

如下图,用三菱PLC进行3台电动机顺序启动控制的设计,3台电动机必须按照M1、M2、M3的固定顺序启动,电动机停止不做要求。

要求:找出所有输入量、输出量并进行I/O地址分配,已绘制I/O接线图,根据需求来编写PLC程序。

三菱FX-PLC实现3台电动机顺序启动控制的例子

2、I/O地址分配

3台电动机每台需要启动、停止按钮各一个,需要占用PLC6个输入点。

每台电动机分别连接一个热继电器,需要占用3个输入点,那么输入量总数为9个。主电路中有三台电动机和三个接触器,因此输出量总数为3个。

三菱FX-PLC实现3台电动机顺序启动控制的例子

3、I/O接线图

三菱FX-PLC实现3台电动机顺序启动控制的例子

4、程序代码

三菱FX-PLC实现3台电动机顺序启动控制的例子

三菱FX-PLC实现3台电动机顺序启动控制的例子

5、执行过程

按下X000后,Y000得电并自锁,电机M1开始运行;然后再按下X002,Y001得电并自锁,电机M2开始运行;再按下X004,Y002得电并自锁,电机M3开始运行,符合上述需求中3台电动机必须按照M1、M2、M3的固定顺序启动。

在需求中提到停止不做要求,因此三台电动机只要按下各自的停止按钮就能停止。当按下X001,Y000断电,电机M1停止;按下X003,Y001断电,电机M2停止;按下X005,Y002断电,电机M3停止。在电机过载时,过载的电机就会停止运行。