有关三菱FX3u plc的编程实例,在三菱FX3u中如何实现一个原点回归程序,介绍了原点回归条件、用DSZR指令(或使用ZRN)来编程,以及原点回归动作的设计等,下面具体来看下。
1、原点回归条件
A:伺服没有在运行。
B:伺服准备妥当。
2、用DSZR指令(或使用ZRN)
近点信号和零点信号:
(1)近点信号:安装在设备上接近开关。
(2)零点信号:伺服电机经过Z相,发出信号。伺服输出给plc输入信号,伺服电机每转一圈,都会有一个零点信号。
3、原点回归动作
A.按原点回归速度开始运行;
B.碰到近点信号on,减速到爬行速度;
C.有零点信号输入停止,完成原点回归;
(ZRN指令是DOG为OFF时停止)
图1:原点回归动作
4、程序案例
图2:原点回归程序
图3:运行保护