三菱plc外部信号运行停止控制设置
三菱FX系列PLC可以通过拨动PLC面板上的RUN/STOP开关,实现控制PLC的运行与停止,有客户要求不用PLC上的小的拨码开关来控制,而是要求通过其它易于操作的开关来控制,这种操作要求是可行的。
三菱FX系列PLC能通过外部信号来执行可编程控制器的运行、停止,在运用此项功能时不仅要设置PLC的参数,还需要编写程序。
设置步骤如下:
1、在PLC编程软件中设置使PLC运行的外部输入信号。此项设置在编程软件的PLC参数中设置,外部输入信号可以在X0到X17中任意指定一点(需为主单元中的信号)。
2、把除了控制运行的输入信号之外的任一输入信号作为PLC的停止信号,比如X1。
3、在PLC中编写程序
LD M8000 OUT M8035
OUT M8036
LD X001 OUT M8037
按以上的程序X1,即可停止PLC的运行。在编程软件中设置的运行信号,即可将停止后的PLC运行起来。
PLC编程手册中定义如下:
1、M8035强制运行模式
2、M8036强制运行指令
3、M8037强制停止指令
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。