西门子S7-200系列PLC实例:电机多段定时启动功能

作者:老电工时间:2022-01-19 07:19:17

有关西门子S7-200系列PLC的编程实例,用PLC程序实现电机多段定时启动功能,以下是具体的设计要求,PLC的I/O分配情况,以及程序实现过程,有需要的朋友参考下。

西门子S7-200实现电机多段定时启动

1、设计要求

8点-10点: 电机1启动,10点后停止;

8点-16点: 电机2启动,16点后停止;

18点-20点: 电机3启动,20点后停止。

第二天再按照以上要求运行,运行2天后系统停止执行;当按下复位按钮I0.0后,则程序继续按要求启动电机。

2、I/O分配及程序设计

西门子S7-200系列PLC实例:电机多段定时启动功能

先来看一下这程序中,需要使用到“时钟指令”:

西门子S7-200系列PLC实例:电机多段定时启动功能

T这一端要输入的数据类型,是字节(8位),从数据VB0起始,向后读取连续8位的值,如图所示:

西门子S7-200系列PLC实例:电机多段定时启动功能

如果不是从VB0开始,而是从VB100开始,也是没有问题的。注意,从VB0也好,VB100也好,开始之后的8各位,都被占用了。所以在使用变量存储区时,则要至少跨过这8个位,避免数据交叉报错。

接着,将读取到的数据进行类型转换,最终转换为整数类型:

西门子S7-200系列PLC实例:电机多段定时启动功能

整数就可以开始用于比较,然后启动相应的线圈了。

西门子S7-200系列PLC实例:电机多段定时启动功能

整个程序的编辑思路:

1、选用时钟指令,读取系统时间到PLC:

2、将读取到的BCD值进行转化成整数,这一过程需要注意字节、字等数据类型的差别;

3、将整数结果进行比较,执行相应的操作指令;

4、根据判定条件进行计数统计,并且把统计结果运用到前面的控制条件中;设定系统复位条件。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > plc > 西门子plc编程实例