有关三菱FX-PLC编程的例子,用按钮来控制照明灯的亮起与熄灭,并做好时间间隔的计时以及灯亮的维持时间,以下是I/O地址分配与程序代码,供大家参考。
1、任务需求
按如下要求编制梯形图程序:
(1)当按下按钮SB后,照明灯L0会亮30S,30S之后会熄灭;
(2)如果在L0亮的时间内又有人按下按钮SB,则时间间隔会从头开始计时,以保证在最后一次按下按钮SB后,灯光能维持30S的照明时间。
2、I/O地址分配
3、程序代码
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
三菱PLC自锁控制应用程序的例子
三菱FX3u原点回归程序的入门实例
三菱FX-PLC实现电动机连续运转控制(起保停)的例子
三菱FX-PLC实现电动机正反转控制的代码
三菱FX-PLC实现3台电动机顺序启动控制的例子
三菱FX-PLC设计通电和断电均延时的梯形图
三菱FX-PLC实现按钮计数控制的例子
三菱FX系统PLC子程序调用与返回指令用法实例
首页 > plc > 三菱plc编程实例