西门子plc转换指令有哪些,西门子plc转换指令实例教程
来源:电工天下时间:2015-10-26 11:37:19 作者:老电工手机版>>
西门子plc转换指令实例教程
转换指令是指对操作数的类型进行转换,包括数据的类型转换、码的类型转换以及数据和码之间的类型转换。
一、数据类型转换
(一)字节与整数
1、字节到整数
BTI,字节转换为整数指令。使能输入有效时,将字节输入数据IN转换成整数类型,并将结果送到OUT输出。字节型是无符号的,所以没有符号扩展。
使能流输出ENO断开的出错条件:SM4.3 (运行时间);0006 (间接寻址)。
指令格式: BTI IN, OUT
例: BTI VB0, AC0
2、整数到字节
ITB,整数转换字节指令。使能输入有效时,将整数输入数据IN转换成字节类型,并将结果送到OUT输出。输入数据超出字节范围(0~255)则产生溢出。
移位指令影响的特殊存储器位:SM1.1(溢出)。
使能流输出ENO断开的出错条件:SM1.1(溢出);SM4.3(运行时间);0006(间接寻址)。
指令格式: ITB IN, OUT
例: ITB AC0, VB10
(二)整数与双整数
1、双整数到整数
DTI,双整数转换为整数指令。使能输入有效时,将双整数输入数据IN转换成整数类型,并将结果送到OUT输出。输入数据超出整数范围则产生溢出。
移位指令影响的特殊存储器位:SM1.1(溢出)。
使能流输出ENO断开的出错条件:SM1.1(溢出);SM4.3(运行时间);0006(间接寻址)。
指令格式: DTI IN, OUT
例: DTI AC0, VW20
2、整数到双整数
ITD,整数转换为双整数指令。使能输入有效时,将整数输入数据IN转换成双整数类型(符号进行扩展),并将结果送到OUT输出。
使能流输出ENO断开的出错条件:SM4.3(运行时间);0006(间接寻址)。
指令格式:ITD IN, OUT
例:ITD VW0, AC0
(三)双整数与实数
1、实数到双整数

图1 实数到双整数
2、双整数到实数
DTR,双整数转换实数指令。使能输入有效时,将双整数输入数据IN转换成实型,并将结果送到OUT输出。
使能流输出ENO断开的出错条件:SM4.3(运行时间);0006(间接寻址)。
指令格式: DTR IN, OUT
例: DTR AC0, VD100

图2 双整数到实数

图3 双整数到实数
(四)整数与BCD码
1、BCD码到整数
BCDI,BCD码转换为整数指令。使能输入有效时,将BCD码输入数据IN转换成整数类型,并将结果送到OUT输出。输入数据IN的范围为0~9999。
指令格式:BCDI OUT
例:BCDI AC0

图4 BCD码到整数
2、整数到BCD码
IBCD,整数转换为BCD码指令。使能输入有效时,将整数输入数据IN转换成BCD码类型,并将结果送到OUT输出。输入数据IN的范围为0~9999。
指令格式:IBCD OUT
例:IBCD AC0

图5 整数到BCD码
(五)程序实例
模拟量控制程序中的数据类型转换。将模拟量输入端采样值由整数转换为双整数,然后由双整数转换为实数,再除以一个比例因子得到plc可以处理的范围内的值。

图6 程序实例
二、编码和译码
1、编码
ENCO,编码指令。使能输入有效时,将字型输入数据IN的最低有效位(值为1的位)的位号输出到OUT所指定的字节单元的低4位。即用半个字节来对一个字型数据16位中的1位有效位进行编码。
使能流输出ENO断开的出错条件:SM4.3(运行时间);0006(间接寻址)。
指令格式: ENCO IN, OUT
例: ENCO AC0, VB0
以本指令为例,指令执行情况如表所示。

图7 编码指令执行结果
2、译码
DECO,译码指令。使能输入有效时,将字节型输入数据IN的低4位所表示的位号对OUT所指定的字单元的对应位置1,其他位置0。即对半个字节的编码进行译码来选择一个字型数据16位中的1位。
使能流输出ENO断开的出错条件:SM4.3(运行时间);0006(间接寻址)。
指令格式: DECO IN, OUT
例: DECO VB0, AC0

图8 译码指令执行结果
三、七段码
SEG,七段码指令
使能输入有效时,将字节型输入数据IN的低4位有效数字产生相应的七段码,并将其输出到OUT所指定的字节单元。
四、字符串转换
1、指令种类
◆ ASCII码转换16进制指令
◆ 16进制到ASCII码
◆ 整数到ASCII码
◆ 双整数到ASCII码
◆ 实数到ASCII码
2、指令介绍
仅以ASCII码转换16进制指令为例说明字符串与其他数据类型之间的转换。
ATH,ASCII码转换16进制指令:
指令盒中有3个操作数:IN,开始字符的字节地址,字节类型;LEN,字符串的长度,字节类型,最大长度为255;OUT,输出目的开始字节地址,字节类型。使能输入有效 时,把从IN开始的长度为LEN的ASCII码转换为16进制数,并将结果送到OUT开始的字节进行输出。
3、程序实例
以上面的指令为例,条指令的执行结果如表所示,程序如图。

图9 指令ATH执行结果

图10 程序实例
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc数学运算指令的分类

西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法

西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南

本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16