西门子plc以太网模块profinet通讯连接中断的判断方法

作者:老电工时间:2015-09-27 05:37:07

西门子plc以太网模块profinet通讯连接状态诊断方法

西门子s7-300以太网模块在 profinet 网络中既可以作为控制器也可以作为设备,当 profinet 连接中断时,可以采用本文的判断方法进行诊断故障所在。

以 cp343-1 作为控制器为例,两个设备分别为et200sp和et200m。

如图:
西门子<a href=/plc/ target=_blank class=infotextkey>plc</a>以太网模块profinet通讯连接状态

Profinet 通讯中现场设备作为数据的提供者,会向控制器发送数据到 I 区。在发送的 PN 的报文中,按照槽位的顺序添加内容,输入模块槽位:输入数据+IOPS;输出模块槽位:IOCS。IOPS 表示 IO 数据的提供状态(数据是好的还是坏的);IOCS表示IO 数据的消费状态(Q 数据使用状况)。如图2,CP 的PN 通讯程序块 FC11 "PNIO_SEND"和 FC12 "PNIO_RCIV" 提供了IOCS/IOPS 的输出管脚,可以用于通讯状态的评估。

西门子plc以太网模块profinet通讯连接状态2

IOCS/IOPS 的有效长度和通讯的数据长度有关,每个字节的输入/输出,对应一位IOCS/IOPS 输出,ET200SP 站点,输入地址0-7 8个字节,对应 IOPS 8位,即MB202;输出地址0,一个字节,对应IOCS 一位,即M200.0。

ET200M 站点,输入地址8 ,1个字节,对应 IOPS 1位,顺序后延即M203.0;输出地址1,一个字节,对应IOCS 一位,顺序后延即M200.1。

如果现场设备只是发生故障,通讯没有中断,例如 ET200SP  AI模块被拔出,只有相应的 IOPS 位置位,即MB202。

如果此时现场设备和控制器的连接中断,则现场设备相应的所有 IOPS/IOCS 都会置位,如图7。此时,ET200M IOPS/IOCS 位全部置位,ET200M 此时可能掉站。

注意,某些极端情况,例如 ET200SP 所有的IO 模块都被拔出,IOPS/IOCS 也会全部置位,但是此时通讯连接并没有中断。因此要根据现场实际情况来判断。