有关西门子S7-PLCSIM仿真软件的仿真范围与安装要求,仿真与实际运行的区别,仿真的功能限制,S7-PLCSIM可以安装于具有如下操作系统的编程器或个人计算机中。
1、S7-PLCSIM的使用范围
1)仿真范围
S7-PLCSIM的仿真可以在以下范围内进行:
I/O点总数:最大16KB(131072点);
内部标志寄存器M点数:最大16KB(131072点);
定时器:TO~T511;
逻辑块与数据块总数:FC与FB总数最大2048; DB最大4095;
系统程序块:绝大多数SFC;
系统功能块:绝大多数SFB;
系统组织块:绝大多数OB。
2)仿真与实际运行的区别
使用S7-PLCSIM仿真软件进行仿真,并不能完全等同实际PLC,使用时应注意它与实际PLC的运行过程存在如下的区别:
①仿真PLC的程序执行过程允许利用“暂停”、单次扫描、逐次扫描等方式运行程序,在实际PLC中通常无法做到;
②当仿真PLC由运行转入停止、暂停时,不会改变仿真输出的状态,而在实际PLC中,所有的输出结果将被置“0”(进入I/O安全模式);
③仿真PLC的定时器可以通过手动复位等方式进行控制,但在实际PLC中无法对定时器的运行进行手动干预;
④在仿真PLC中不可以模拟“电池报警”、“存储器报警”等实际PLC中可能发生的报警动作:
⑤仿真PLC的CPU无自动识别I/O模块的功能,必须在进行仿真前完成硬件配置,并将其下载到仿真PLC中。
3)仿真的功能限制
此外,目前的S7-PLCSIM仿真软件,在使用方面还受到如下功能限制:
①S7-PLCSIM对少数PLC系统中的实际诊断信息无法进行仿真:
②S7-PLCSIM仿真软件目前还不支持特殊功能模块(FM);
③S7-PLCSIM仿真软件目前还只能模拟单CPU系统,对多CPU系统以及PLC的网络系统、网络通信功能还不能支持。
对于涉及以上控制要求与动作的PLC程序,不可以通过仿真来判断程序的正确性。
2、安装要求
S7-PLCSIM可以安装于具有如下操作系统的编程器或个人计算机中:
——安装有STEP7 Lite V2.0的编程器;
——安装有Windows XP的个人计算机;
——安装有PCS7 V6.0的编程器或个人计算机。
3、软件的安装
在STEP7专业版编程软件中,已经包含了S7-PLCSIM仿真软件,不需要再进行仿真软件的安装;但在STEP7 Basis V5.2标准版软件中,需要另行安装S7-PLCSIM软件。
对于使用标准版软件的用户来说,S7-PLCSIM是STEP7的选件,用户需要得到相应的使用授权。
S7-PLCSIM的安装过程非常简单,只需要按照安装向导的提示逐一进行即可。
软件安装完成后,S7-PLCSIM将自动嵌入STEP7编程中,同时,在SIMATIC管理器(SIMATICManager)的窗口工具栏显示上,“仿真打开/关闭(Simulate ON/OFF)”按钮(图14-3。1中鼠标所指的按钮)也将成为有效状态。
可以通过图14-3.1中的SIMATIC管理器主菜单“Options”一“Simulate Modes”操作,或直接点击“仿真打开/关闭( Simulate ON/OFF)”按钮,打开S7-PLCSIM软件。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。