西门子s7-plcsim仿真软件的仿真过程
如图1,通过一个简单的程序,说明s7-plcsim仿真软件的操作过程与显示效果。
仿真软件的操作过程:
1、在step7程序编辑器中完成项目的建立、程序的编辑、硬件配置等步骤。
2、在完成编辑、下载到仿真plc后,打开s7-plcsim的应用窗口。
图1 西门子s7-plcsim仿真程序例
3、根据程序的要求,可以选择输入ibo与输出qbo作为仿真对象,使之在窗口中显示。
4、按照程序的要求,加入输入信号io.o (io.o=“1”)。
5、点击仿真cpu“模拟面板”的run按钮,使仿真plc处于运行(run)模式。
6、检查仿真输出qo.o、qo.l的结果。
从程序可知,这时plc的输出qo.o、qo.1应输出“l”,因此,在仿真对象qbo中同样可以得到这一结果,实际仿真plc运行后的输出qo.o、qo.1同时为“1”(见图2)。
图2 加入io.o的仿真显示
7、根据程序的设计,再加入输入信号io.1 (10.1=“1”)。
8、检查仿真输出qo.o、qo.1的结果。
从程序可知,这时plc的输出qo.o、qo.1应输出“0”,因此,可以得到实际仿真plc的输出qo.o、qo.1为“0”(见图3)。
图3 加入io.1的仿真显示
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。