有关西门子s7-plcsim软件与模拟程序实例教程,学习下S7-plcSIM软件的仿真功能的用法,掌握下使用S7-PLCSIM软件调试程序的步骤,以压印机主机调速为例,模拟实际升速过程。
西门子s7-plcsim软件与模拟程序
S7-plcSIM软件的仿真功能。
以压印机主机调速为例子,工艺要求为:按下启动按钮I4.0,主机启动Q12.0, 主机自动升速到700转/分,并保持不变, 按下启动按钮I4.1, 主机停止运行。
使用S7-PLCSIM软件调试程序的步骤:
1、用STEP7软件对系统进行硬件组态,然后再用STEP7软件编程,允许结构化程序,将程序分解为单个的、自成体系的程序,最后通过系统组织块OB1编写程序。
程序如图1:
图1 编写程序
2、再用STEP7软件SIMITIC 管理器菜单OPTION中选择Simulating Modules为ON状态,表示选择仿真调试,如图2示:
图2 选择仿真调试
3、在S7-PLCSIM软件中新建PLC文档。选择菜单命令PLC>Power on 打开仿真PLC的电源;选择仿真PLC的工作方式为STOP状态;选择菜单命令EXECUTE>Scan mode>Scan continous表示连续扫描方式。
4、用STEP7软件SIMITIC 管理器菜单命令PLC>Download,把程序下载到中仿真PLC中。
5、在S7-PLCSIM软件中模拟实际操作。选择仿真PLC的工作方式为RUN状态,按下启动按钮I4.1,主机开始运行,自动升速,速度值送到MW20。
可以监视STEP7软件中梯形图程序的运行情况,选择菜单命令Debug>monitor来监视。图3模拟实际升速过程。
图3 模拟实际升速过程
6、当在S7-PLCSIM软件中模拟实际操作,如果检测到程序出错,会调用相应错误组织块。
S7-PLCSIM软件支持对硬件中断组织块OB40—OB47的仿真;支持对时钟中断组织块OB10—OB17的仿真;支持对扫描周期大于最大允许循环时间的中断组织块OB80的仿真。
7、保存生成的PLC文档,以便下次仿真时直接调用的设置。