有关西门子plc程序结构显示与设定方法,利用程序结构显示查看用户程序内的所有组成块的分层调用情况、调用结构等,对部分程序结构进行检查,可以使用step7的过滤器功能进行筛选、设定。
西门子plc程序结构
1、程序结构显示
利用程序结构显示,可以查看用户程序内的所有组成块的分层调用情况、调用结构以及嵌套层次情况(见图14-1.8)。
表中各列的显示内容:
Block (symbol),InstanceDB (symbol)列:显示块的分层调用情况、调用结构以及嵌套层次情况。
在程序结构显示图中,如果“块”未被PLC程序所调用,在“块”的前面显示“×”标记。
Local data (in path)列:显示调用结构所需要占用的局部变量字节数。
Local data (for blocks)列:显示逻辑块需要占用的局部变量字节数。
编程语言( Language)列、使用位置(Location)列的含义同前。
2、程序结构设定
如在检查程序时仅仅需要对部分程序结构进行检查,可以使用step7的过滤器功能进行筛选、设定。
程序结构设定步骤:
①在程序结构中执行菜单命令“View”一“Filter”,打开设定页面(见图14-1.9);
②在设定页面中选择程序结构选项。
符号地址( Display absolutely and symbolically):用于选择是否需要同时显示符号地址与绝对地址。
隶属关系(Dependency structure):用来显示块之间的隶属关系,前带有“+”标记的块,表示该块被其他块所调用(隶属与其他块),点击“+”标记可以查看隶属的块(参见图14-1.10)。
调用结构(Call structure):选择该选项,可以显示PLC程序的调用结构显示,可以有多项选择:
1、Multiple Calls:显示多次调用,如果块在程序中被多次调用,可以重复显示该块;
2、Block language:显示块的编程语言;
3、Locations of use:显示块的调用位置:
4、Memory requirement for local data in byte:显示块所需要的局部变量(以字节为单位)数量。
可以选择显示“块占用的最大字节数( maximum)”、“调用结构所需要占用的局部变量字节数(in path)”、“显示逻辑块需要占用的局部变量字节数(for block)”,见图14-1.8中的OB1显示行的显示内容。
也可以直接装载默认的设定( Load Default Setting),或者将所选择的内容作为默认设定(Save asdefault setting)。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。