西门子s7-1500 plc控制器组态网关的操作方法
一、“网关” 定义
网关是将输入与输出数据从一个子网传送到另一个子网的转换设备。例如 IE/PB Link,DP/AS-i Link 及其他网络产品。
二、与 S7-1500 CPU 连接的网关
SIMATIC S7-1500 拥有大量的、系统集成的诊断功能,一旦发生错误时可以迅速识别。
然而,S7-1500 还不支持在硬件目录的“网络组件”中组态网关功能。
因此,图.01 中所示的与 S7-300 CPU 的组态连接不适用于 S7-1500。
图 01
当组态与 S7-1500 连接的网关时,编译后会出现如下的错误信息:
在 PROFIBUS 和 PROFINET 网络上, 已连接的 CPU 不支持更低级别的 AS 接口从站组态。
如果 DP 主站/ IO 控制器是 S7-1500 设备,那么 DP 从站/ IO 设备将不能正常运行。
三、补救措施
使用 AS-i Links 时通过一个 GSD 文件(如图. 02)组态这些设备或者在网络视图中(如图. 03)不通过 AS-i 部分进行组态只组态一个 S7-1500 的主站都是可能的。
这个集合中可能会包含网关功能,因为诊断数据将会从 AS-i Links 到 CPU 的通信中集中给出,并且从 CPU 角度来说这个集合是"一致性”的。
用户程序中的IO地址和 AS-i 从站的分配取决于 AS-i Link 的类型,并且在不同情况下需要与手册中的要求相一致。
图 02
图 03
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。