一、西门子plc参数设定的方法
在plc程序设计、检查完成后,程序传送(下载)到plc前,可以根据实际控制的要求,对plc各组成模块的参数事先进行离线设定。
参数设定可以在step7硬件配置页面中进行,通过下载传送给plc;也可以在在线后直接对实际plc的模块进行设定,其方法相同。
plc参数设定的步骤:
①选择项目,在项目树中打开“站”,使得对象显示区显示“硬件配置( hardware)”图标与cpu图标(参见图14-2.1的上部显示区);
②双击对象显示区显示“硬件配置( hardware)”图标,显示硬件配置(hw config)页面与硬件安装清单(见图14-2.1的下部显示区);
③根据需要,进行各组成模块的参数设定。
二、西门子s7-200设置参数
问:一根西门子s7-200的usb编程电缆在软件里面设置了usb怎么还是连接不到?刷新一下提示超时叫我检查电缆。电缆的指示等不亮。是不是s7-200外部接线也有问题上面写的是cpu224dc/dc/dc.电脑上的安装硬件有提示也安装好了。请各位帮帮忙,把我累坏了问了好几次了。
答:编程电缆型号是西门子原装编程电缆PC-Adapter (USB) 定货号:6ES7 972-0CB20-0XA0,支持PPI,MPI,PROFIBUS ,如果是按照如下方法设置重新连接试试:
首先安装驱动程序。购买时应该有附带的CD-ROM,里面有驱动。或者到西门子官方网站上去下载一个驱动。
操作步骤
1、用户成功安装驱动后,插上 PC Adapter 到计算机,并且插上 PC Adapter 到 CPU,为其供电。
2、打开 SET PG/PC Interface:SET PG/PC Interface 界面
选择“PC Adapter(PPI)”
如果在这里找不到此选项 ,说明用户没有安装 V1.2 版本的 USB PC Adapter 驱动,或者安装的是低版本驱动。用户必须从上面的链接下载并安装最高版本的驱动程序。
点击设置PG/PC接口,“Properties--属性”设置 PC Adapter(PPI) 的属性,暂无,则返回界面重新在进入属性。
设置 PC Adapter(PPI) 的属性:设置正确的通信速率,USB接口。
3、端口波特率必须设正确,即与 CPU通信口的波特率设置致。
检查“Local Connection”标签:查看本地连接端口
4、在“Local Connection”页签可以看到端口已经设定“USB”。
回到“通信”设置窗口:“通信”窗口
5、使用USB接口的PC Adapter 无法使用’搜寻所有波特率’功能。
6、用鼠标双击“双击刷新”搜索所连接网络上的 S7-200 站。
下载线只有USB端插到电脑上,MPI,POWER,USB三个指示灯是都不会亮的。
6ES7972-0CB20-0XA0需要mpi侧给供24v的电才能工作,插到cpu或有24v输出管脚的接口的设备上时MPI,POWER灯才亮,这时插入到PC机的USB口上时,USB指示灯才亮。
因此,没有cpu时无法确定好坏。
三、西门子PLC数据类型的设置方法
当西门子PLC的所有操作数的数据类型均为双整数时,编译器生成“加双整数”指令。如果超载指令数据类型混合,会出现编译错误。
根据数 据类型检查的等级决定哪些为非法。
在下例中,如果使用细致数据类型检查,则生成编译程序错误,但如果西门子PLC使用简单数据类型检查则成功编译。
ADD IN1 = INT, IN2 = WORD, IN3 = INT. 细致数据类型检查:引起编译错误。
简单数据类型检查:成功编译至ADD_I(加整数)。
简单数据类型检查不会阻止出现常见运行时间编程错误。
例如,使用简单数据类型检查时,编译程序不能帮助避免在运行时间⑸ ADD 40000,1被解释为负数,而不是不带符号的40,001。
在IEC中为超载指令使用直接编址IEC-1131编程模式也允许使用直接表示 的内存位置,作为指令参数配置的一部分。
参数中可使用变量和内存位置。
但是,使用直接表示的内存位置时必须清楚地理解数据类型的隐含意义,因为这些位置不包含明确的类型信息。