西门子Step7硬件组态扫描不出节点怎么办?

作者:老电工时间:2015-10-24 22:20:13

西门子Step7硬件组态扫描不出节点的处理方法

步骤如下:

1、设置PC/PG连接时,如果没有SIMATIC IEPG Help 服务项,则可能是没有激活或已被破坏。

2、左键点击开始—>运行—>services.msc即激活“SIMATIC IEPG Help Service”,或将s7oiehsx.exe文件添加到C:Program FilesCommon FilesSiemensS7IEPGs7oiehsx,重新启动电脑,再启动step7试试。

-- 分隔线 ---

其它答案,如下:

答案1:
先将PC/PG设置网口TCP/IP连接。

解决方法:
1、从新启动SIMATIC IEPG Help 服务(鼠标右键点击计算机,左键点击管理—>服务和应用程序—>服务—>然后激活“SIMATIC IEPG Help Service”)
2、重启电脑,重启STEP 7。
如果以上不起作用,看看是否感染引导型病毒。

答案2:
观察网口灯闪烁是否正常。将CPU中MCC卡复位,怎么复网上搜一下。如果是新硬件可以将16进制Mac地址后4段翻译成10进制的Ip进行PIN一下地址.

答案3:
1、PLC第一次使用的时候,CP还没有激活,就是说IP地址你没设置,通过IP是访问不了得。第一次连接,在PG/PC中选择ISO协议,把CP的MAC地址填对了,IP地址设置好,下载完第一次,CP的让RUN灯点亮,说明CP已经运行了,再进行下载或者其他操作的时候,就可以通过IP访问了。

2、另外,如果网卡link灯不亮的话,换成交叉线试试或者中间加个交换机试试。

答案4:
我的电脑硬件组态Edit-Edit ethernet node-Browse扫描不出节点?
1、检查网线的硬件连接,包括内部线序,两端一致。
2、你软件的问题(最有可能)
亲身经历:以前软件用的很好,有一次调试之前,我安装了一个ccd视觉调试软件,这样就把step7软件的某些注册表信息覆盖了,结果出现了你的情况。

以为是硬件的问题,因为我之前软件用的很好啊。折腾了一个上午还是搜索不到mac地址。
由于我的电脑,做个备份,我就恢复了下系统,结果软件正常的使用了。

处理:修复下编程软件,如果还是不行,就要重新安装软件了。
电脑最好在软件正常使用的时候,做个ghost备份,遇到问题直接恢复下就可以了。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > plc > 西门子plc