西门子s7-400与s7-200的通讯方式与字节容量

作者:老电工时间:2015-10-17 21:37:12

西门子s7-400与s7-200的通讯方式与字节容量

三种方式:

1、MPI方式,不推荐,通讯16个字节。

2、DP方式:初学者推荐, 不需要编程,只要做硬件配置后400就能像读自己的IO点一样读取数据。单站点最大32字入,32字节出。通讯距离有限。

3、以太网方式,如果是s7-200,用这种方式并不合算,硬件价格高且要编程。但通讯能力强大,可以达到100字节以上,速度秒杀DP。通讯距离无限,可以加路由器什么的延长距离。

-- 分隔线 ---

s7-300与200之间DP通信问题

问题:在300中添加一个200的DP通讯,通过200的em277模块。300的cpu是315-2DP,之前没用使用DP通讯的功能。我在step7程序的硬件配置里,把em277的GSD文件装好,再添加到DP总线上,然后下载,发现CPU的BF灯亮红色,SF灯一直闪烁。但是又没有影响PLC的使用,只是DP通讯的功能没法实现。如何在程序中调用通过DP通讯上传的PLC200里的参数?

补充:
希望能有一个300与200dp通讯的实例程序,以便学习借鉴。

答案:
1,发现CPU的BF灯亮红色,SF灯一直闪烁?
BF灯:为总线故障。SF为系统故障,这是由BF所引起的,待BF消失后SF也随之消失。
BF故障原因:
1)、从站故障,或不存在,或没有通电。
2)、通讯线缆及连接器件故障。
3)、硬件组态的参数、地址设置不正确。

2、一个300与200dp通讯的实例程序:
注意,300与200不需特别编制程序,他们之间是通过地址映射进行数据交换的。

按照以下资料操作,定会成功。
1)、见《西门子S7-200与S7-300进行PROFIBUS通信图解》连接:
http://wenku.baidu.com/link?url=ENNKIY5OLC1fpA_T4uhuMXfqnN-Gesxvwy_Glh8o1-OSrXHPBDNVGhE2FA5j4DgNUGrDK6m6SWPlyctL8TthsT1ZQgZhZfk4D4W-hzHq-Li

2)、《西门子S7-200与S7-300之间的通讯》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0148
 

-- 分隔线 --

西门子S7-400与GE PLC的TCP/IP通讯

西门子S7-400 PLC CP443-1模板连接到交换机上形成工业以太网段,现在有一个GE的PLC(型号不清楚)想与我进行以太网通讯,想咨询一下GE那边问我是否支持Modbus-TCP,支持就可以直接做TCP/IP通讯,是否需要需要增添硬件模块,还是只需要GE设置成同网段就可以进行以太网通讯。

可以参见官网文档:基于S7-300,400以太网通讯模块CP343-1&CP443-1 Modbus TCP通讯快速入门(更新版本V4.1)
http://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=3768

可以连接,通过OPC来连接,先安装SIMATIC NET,建立工控机与400的连接,再使用GE的OPC工具来连接SIMATIC NET OPC就可以。可以参考:通过ETHERNET建立SIMATIC NET OPC 服务器与PLC 的S7连接(更新版)A0030
http://www.ad.siemens.com.cn/service/search/?pno=5&qu=OPC&pa=dc