西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
来源:电工天下时间:2022-02-05 06:42:51 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200中断指令
先来复习下中断指令的三要素:
1、激活中断(1次即可);
2、中断事件连接中断程序;
3、开放中断。
有开放就一定会有关闭,具体功能参考下图:

以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。而在被调用的中断程序中,该中断程序被执行的触发条件,需要与主程序中断指令中的EVENT数值相对应。
首先,来看下主程序的编写内容:

在编辑中断程序2之前,先来看下在中断指令中EVNT3代表的含义:

在明确了中断程序2的执行条件是“I0.1的下降沿”的情况下,在编辑程序时可以把原本计划添加的触发条件省略掉。直接使用SM0.0,如下图:

由于执行之后,数据监测的值不是Q点,所以就用“状态表监控”来监看变量值的变化。

如果需要在主程序中关闭整个中断指令,以及相关联的中断程序,则可以使用DISI指令,如下图:

相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc数学运算指令的分类

西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法

西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南

本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27





