西门子step7项目的建立方法
1、使用向导建立项目
在第一次使用西门子Step7这款软件时默认是使用向导来建立项目的,下面我们一起来熟悉一下使用向导建立项目的整个流程。
1)进入新建项目向导
图1-1
2)对CPU进行设定
图1-2
这里可以对CPU的型号名称与MPI通讯站地址进行修改与设定。
3)选择编程模式
图1-3
此处可以预设所要使用的组织块,当然OB1作为主程序是必须选择的,其他组织块视情况而定。
当然编程语言也是可以进行设定的,此处可以在梯形图(LAD)、语句表(STL)、功能块图(FBD)之间进行任意选择。
4)设定项目名称
图1-4
5)完成设定建立项目
图1-5
注意,当项目建立完成后,硬件中除了CPU与机架以外是没有任何其他硬件的,所以在编写程序之前,必须根据控制要求来选择其他模块进行组态,否侧编写完成的程序下载到plc中也是无法运行的。
二、常规方法建立项目
除使用向导来建立项目外,通常都是按步骤使用常规的方法来建立项目的,使用常规方法建立项目相对于使用向导建立项目过程虽然更加繁琐,但是整个流程的安排更加合理规范,这就可以尽可能的减少出错的几率,因此编写点位较多的大型项目我都是使用常规方法来建立项目的。
1)新建项目
图2-1
2)确定项目名称
图2-2
3)插入S7-300站点
图2-3
4)根据现场工艺情况配置硬件
图2-4
注意,硬件的配置一定是要符合现场工艺要求的,必须通过对现场整个工艺流程的分析后建立一张I/O点位表,以这张表作为依据来配置I/O模块。
5)项目建立完成
图2-5
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。