西门子step7编程软件如何创建自己的库

来源:电工天下时间:2015-12-02 10:35:29 作者:老电工手机版>>

一、step7编程软件建立自己的库:

1、在step7中如何创建库并将自己写得fc块、fb块放入自己创建的库中。

西门子step7内库制作: 

在做一个项目时如一些经常使用的功能,如设备累计使用时间,使用SFC17及SFC19在step7内做报警等。

可以日常时间做一些库放在STEP7内C:\Program Files\Siemens\Step7\S7LIBS内,以后做做项目时在编辑的块内可以看见自己做的库内容,方便调用,可显著减少编程时间。

具体做法:

1、打开SIMATIC Manager编程软件。

2、点击文件内新建项目。

3、给新建项目命名,将项目类型选择为库。存储位置可以不用该默认,确认设置后进入项目。

4、项目中插入FB,FC块,编辑FB,FC块内部变量全部使用局域变量,不使用如M,I,Q,共享数据块或其他全局数据。如果使用全局数据可能会造成同线圈输出等问题,注意OB不能作为库使用。

5、做好后保存块后即可在以后项目中使用,很方便。

二、如何为自写FC快、FB块加密

1、打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;

2、将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单  File—>Generate source 生成);

3、在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;

4、在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入” KNOW_HOW_PROTECT”;

5、存盘并编译该source文件(选择菜单File?Save,File?Compile);

6、现在就完成了程序块的加密保护。

西门子step7编程软件创建库

相关文章
  • 西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解

    西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解

    西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。

    时间:2020-11-17 09:18:04

  • 西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法

    西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法

    有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。

    时间:2020-04-23 11:31:46

  • 西门子step7功能块定时器参数说明图解

    西门子step7功能块定时器参数说明图解

    西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。

    时间:2020-04-23 10:49:53

  • 西门子step7基本指令的分类与用法

    西门子step7基本指令的分类与用法

    西门子step7基本指令的分类与用法,包括位逻辑指令(位逻辑运算指令、定时器指令、计数器指令),以及数据指令的功能与用法说明,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-04-23 10:47:26

  • 如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量?

    如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量?

    如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量,确定控制程序所需的MMC卡的大小,将项目中所有程序块(OB、FC、FB、DB)占用装载内存(Load Memory Requirement)的数量相加。

    时间:2020-03-10 10:46:07

  • 【图】如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目?

    如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目

    如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目,二种方法,将win7或windows server 2008操作系统语言修改为系统提示语言,修改step 7项目属性,使其可在任何windows系统语言下均可打开。

    时间:2020-03-10 10:29:17

  • 西门子step7编程软件的基本功能与系统组态

    西门子step7编程软件的基本功能与系统组态

    西门子step7编程软件的基本功能与系统组态,包括程序编辑语法检查功能,软件功能的实现,step7编程软件的界面外观,系统组态中模拟量输入滤波、设置脉冲捕捉、输出表配置的相关知识。

    时间:2020-03-09 09:49:29

  • 【图】西门子step7编辑与保存数据块的方法图解

    【图】西门子step7编辑与保存数据块的方法图解

    西门子step7编辑与保存数据块的方法,包括输入共享数据块的数据结构,输入用户自定义数据类型(UDT)的数据结构,在数据视图中编辑数据值,将数据值重新设置为其初始值等。

    时间:2020-03-09 09:44:59

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有