一、西门子plc数据传送指令MOV的用法
 
数据传送指令MOV,用来传送单个的字节、字、双字、实数。
指令格式及功能,如表1:
 

 
表1 单个数据传送指令MOV指令格式
使ENO = 0即使能输出断开的错误条件是:SM4.3(运行时间),0006(间接寻址错误)。
例,将变量存储器VW10中内容送到VW100中。
程序:

二、西门子plc 数据传送指令的应用说明
问题:
常开触点I0.0 常闭触点I0.1和传送指令MOV-B组成网络1,在传送指令中把数据1传送给地址QB0,当按下I0.1时Q0.0灯亮,为何按下常闭触点I0.1时为什么Q0.0灯不熄灭呢?如何让它灭掉,是不是MOV-B指令把1传给QB0后QB0的数值一直是1不受I.01的影响?
解答:
常开触点I0.0 常闭触点I0.1和传送指令MOV_B组成网络1,当MOV_B指令前的条件满足时,会将值1赋给QB0,也就是将Q0.0置1。这时你若按下常闭触点I0.1,虽然可以使MOV_B指令前的条件不再满足,导致此指令不再执行,但是这时QB0的值已经是1了,上述动作并没有改变QB0的值,因此Q0.0不会熄灭。
这里要理解数据传送指令和线圈指令的区别,前者只要条件满足就执行,条件不满足时不会改变状态;后者完全依附于线圈前的执行条件,条件满足为1,不满足就是0。
想让Q0.0熄灭的话,1楼正解,传送0到QB0即可。
三、西门子S7-200 PLC的数据传送指令
1、单个数据传送
单个数据传送指令包括字节、字和双字传送指令。
梯形图中的指令盒形式

图3 单个数据传送指令的梯形图指令盒形式
指令格式为:MOV IN,OUT
2、数据块传送
指令类型:字节、字或双字的N个数据成组传送。
梯形图中的指令盒形式如图4所示。
功能:使能输入(EN)有效时,把从输入(IN)字节开始的N个字节数据传送到以输出字节(OUT)开始的N个字节、字或双字中。

图4 数据块传送指令的梯形图指令盒形式
例子,将变量存储器VW100中内容送到VW200中。
梯形图程序如图5。

图5 数据传送指令应用
相关文章plc SR复位优先型SR双稳态触发器指令用法举例

有关plc SR复位优先型SR双稳态触发器指令的用法,介绍了该指令的符号,以及MCR (主控继电器)依存关系,通过本文来学习下SR复位优先型SR双稳态触发器指令的具体用法。
时间:2020-03-13 09:54:20
plc复位-置位触发器指令应用实例

有关plc复位-置位触发器指令的用法,介绍了plc复位-置位触发器指令的功能,复位与置位触发器指令对状态位的影响,以及该plc指令的应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 09:18:09
西门子plc置位-复位触发器指令用法举例

有关西门子plc置位-复位触发器指令的使用方法,在西门子plc编程中如何进行置位,如何进行复位操作,借助plc置位-复位触发器指令来实现。
时间:2020-03-13 08:56:11
plc置位-复位触发器指令说明表

有关plc置位与复位触发器指令的用法,介绍了plc的置位-复位触发器指令符号,以及置位-复位触发器指令说明表,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 08:51:01
plc中R复位线圈指令符号与状态字

plc中R复位线圈指令符号与状态字符号:<address>
---(R) 参数 数据类型 内存区域 说明时间:2017-04-04 07:06:42
西门子plc置位与复位指令的功能说明

有关西门子plc置位与复位指令的功能说明,置位(S)、复位(R)指令的LAD和STL形式及功能,西门子plc中置位与复位指令的用法及注意事项。
时间:2016-05-29 09:11:47
西门子S7-200 PLC数据传送指令分类及功能

西门子S7-200 PLC数据传送指令的用法,分为单个数据传送指令、数据块传送指令,单个数据传送指令包括字节、字和双字传送指令,数据块传送指令类型:字节、字或双字的N个数据成组传送等。
时间:2015-12-13 19:48:36
【图】西门子s7-200左右移位问题的解决方法

西门子s7-200左右移位问题的解决方法,ROL-B 为循环左移指令,而SHL-B 为左移指令,T33的分辨率为10mS, 而T37的分辨率为100mS, T37定时5实为500mS=0.5S。
时间:2015-12-03 04:39:11