西门子s7-300/400通讯故障诊断与现场解决方法
1、如果全线报警,首先利用DP插头上面的ON/OFF开关逐段检查故障点,在中间任一站点(一般选择中间位置)将DP插头拨到ON,如果前段不报警,说明故障点在后端,通过这种方法逐渐压缩故障范围。
2、检查DP插头接线、检查电缆。
3、更换DP插头、电缆实验。
4、以上检查不能消除故障,考虑降低总线波特率。
5、通过阅读模块诊断信息判断故障原因。
6、可以在程序中利用SFC51进行检查。可以快速判断机架故障。SFC51的具体用法可以参考STEP7帮助。
7、现场解决的问题
末站或后几站报警,检查完报警站的插头、电缆没问题,就应该检查前面站的插头接线是否松动,我遇到过两次这样的问题,都是因为前端站插头接线松动造成末站报警。
如果生产线较长,站点较多,可以临时降低波特率,待停机后全面检查全线插头接线。
如果全线只有中间一个站点报警,可能本站模块插接不牢固或有模块损坏。
故障诊断信息提示组态模块与实际不一致。
设备全线报警,可能是末站DP插头未拨到ON位置,或中间电缆断。
如果SFC51给出报警信息,可能从站24V电源故障。
8、如果BF故障经常性发生,从设备运行稳定性来说,需要考虑:
是否电磁干扰,检查接地是否牢固,接地体是否合格。
增加中继器 6ES7 972-0AA01-0XA0(成本较高)
增加RS485有源终端 6ES7 972-0AD00-0AA0(成本较低)
如果从站较多,可考虑增加总线路数。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。