无法在线监控西门子s7-300模拟量的输出的原因
问题:现场看到程序时,模拟量输出pqw454总是监控不出来值,原因何在?
回答:
屏幕显示的提示的意思是“不能监视外设输出”。pq区(外设输出区)用来直接访问输出模块,输出模块的输出值只能改写,不能读取(是只写的),所以不能用变量表监视pqw454。但是q区是可以监视的。因为q区是外部输出的“映像”,q区实际上是cpu的存储器中的一片数据区,可以写,也可以读。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
如何同时监控两台西门子s7-200 smart?
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子plc模拟量模块接线图的设计
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些
首页 > plc > 西门子plc