西门子S7-300模拟量指示灯亮的原因

作者:老电工时间:2020年04月23日 11:16

有关西门子S7-300模拟量指示灯亮的原因与处理方法,两个CPU能否互换,如能互换要注意什么事项,更换型号不同的CPU,需要改变硬件组态中的CPU型号,其后重新下载硬件组态。

西门子S7-300模拟量指示灯亮的原因

系统因CPU坏(6ES7 312-1AD10-OABO),更换了新的CPU(6ES7 312-1AE14OABO)后,有如下问题请教:

1,两个CPU能否互换?如能互换要注意什么事项?互换后,新的CPU灯指示正常.但有三个模拟量模块(AI8*RTD\AO8*12位\AI8*12位)上的SF灯常亮,经在线查看,模拟量达最大值,好像是上限溢出了,从模块信息上看,模块也好像未坏,请问如何解决?

解答:更换型号不同的CPU,需要改变硬件组态中的CPU型号,其后重新下载硬件组态。

2,互换后,新的CPU灯指示正常.但有三个模拟量模块(AI8*RTD\AO8*12位\AI8*12位)上的SF灯常亮,经在线查看,模拟量达最大值,好像是上限溢出了.从模块信息上看,模块也好像未坏,请问如何解决?

SM331 SF灯亮表明硬件故障。可能的原因如下:模板所需24VDC电源未正确接入;前连接器未插到位;总线连接器未连好;有硬件中断产生(断线、超限),量程卡所插的方向与HW Config中的设置不符等。

以前应用是没有问题,由于更换CPU后发生此问题,并没有拆卸SM331,则是设置问题。

由于更换CPU后发生此问题,并拆卸过SM331,则是安装与接线问题。

猜你喜欢

相关文章

西门子plc排行