有关西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。

西门子s7-300定时器的剩余时间

问题:假如西门子S7-300定时器的设定时间为S5T#10S,其剩余时间值要和5s比较,应该用定时器的BI或BCD输出中的哪一个?比较式中的常数是多少?

解答:

定时器的BI是十六进制数剩余时间值,BCD端输出的是S5T#格式的BCD码。用BI输出值参与比较更方便一些。

在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变(见下图)。图中16#35=53,单位为100ms。

要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较。

自己试试设定值为5s和100s时BI的剩余时间值的单位。

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法