【图】西门子s7-300 plc电气安装与模块安装
来源:电工天下时间:2015-10-26 15:00:40 作者:老电工手机版>>
西门子s7-300 plc电气安装与模块安装
1、安装装配导轨
准备2 米长的装配导轨用于安装,具体步骤:
1)将长度为2 米的装配导轨削减到需要的长度。
2)标出四个用于安装固定螺丝的孔和一个用于保护导体螺栓的孔。
3)如果导轨长度超出了830 mm,则必须提供附加孔,以便用更多的螺丝固定才能使其稳固。沿导轨中间部分的凹槽标出这些孔(如图1),其间距应大约为500 mm。
① 用于接地导线螺栓的孔;② 用于钻安装螺丝附加孔的凹槽;③ 用于安装螺丝的孔;
④ 用于安装螺丝的附加孔;⑤ 用于安装螺丝的孔

图1 导轨安装
4)钻出标记的这些孔,M6 螺丝的孔径 = 6.5+0.2mm。
5)安装一个M6 螺栓,用以固定接地导线。
6)确认导轨安装后PLC间隙(如图2所示)。

图2 安装后PLC间隙
2、将模块安装在装配导轨上
从机架左边开始,按照“先电源模块、再CPU、最后SM/FM/CP/IM模块”的顺序,将模块挂靠在导轨上。具体步骤如下:
1)如图3,将总线连接器插入 CPU 和SM/FM/CP/IM。除CPU 外,每个模块都带有一个总线连接器。在插入总线连接器时,必须从CPU 开始。拔掉装配中“最后一个”模块的总线连接器,因为“最后一个”模块不接受总线连接器。
图3 总线连接器插接方法
2)如图4,按指定的顺序,将所有模块挂靠到导轨上①,滑动到靠近左边的模块 ②,然后向下旋转③。

图4 模块安装方法
3)用螺丝拧紧模块,如图5。
图5螺丝拧紧模块
3、标记模块
1)分配插槽号。
应给每个安装的模块指定一个插槽号,这会使在STEP 7 的组态表中分配模块更加容易。
2)将插槽号贴到模块上。
先把相应的插槽号拿到相关模块前,然后将卡舌放置到模块 ① 的开口中,最后将插槽号压入模块 ② 中,插槽号从轮子处断开。图6说明了此过程。
图6 标记模块
相关文章西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
西门子s7-300子程序执行时间的是多少

有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13
西门子s7-300下载程序报错原因分析

有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。
时间:2020-04-08 12:38:52
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20





