西门子plc s7-300 计数器输出状态问题
问题:
在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出位的状态没有什么变化,应该如何处理?
解答:
这种需求一般用其他plc的加计数器无法实现,可以用西门子plc s7-300来实现。
西门子plc s7-300的加计数器与众不同,计数值为0时其输出位q为0,计数值非零时其输出位为1。
为实现计数值到达预置值时产生一个动作,可以在计数器之后使用一个比较指令(见下图)。

当计数值大于等于预置值(途中为12)时比较指令等效的触点接通,用它来驱动一个线圈,此时计数器的预置值pv不起作用。
或使用s7-300的减计数器,开始计数之前写入预置值,计数值到达预置值时其计数值变为0,其输出位由1变为0,将输出位取反(用它的常闭触点控制一个线圈),便可以完成以上操作。
以上简单介绍了西门子s7-300plc计数器的问题,希望对大家有所帮助。