在西门子S7—200系列plc中,有关计数器的种类有3种:增计数器CTU、增减计数器CTUD和减计数器CTD。
计数器的编号用计数器名称和数字(0~255)组成,即C×××,如C6。
计数器的编号包含两方面的信息:计数器的位和计数器当前值。
计数器位和继电器一样是一个开关量,表示计数器是否发生动作的状态。当计数器的当前值达到设定值时,该位被置位为ON。
计数器当前值是一个存储单元,它用来存储计数器当前所累计的脉冲个数,用16位符号整数来表示,最大数值为32 767。
计数器的设定值输入数据类型为INT型。
寻址范围:VW、IW、QW、MW、SW、SMW、LW、AIW、T、C、AC、*VD、*AC、*LD和常数。
一般情况下,可以使用常数作为计数器的设定值。