【图】西门子step7控制程序所需mmc卡大小的确定方法
来源:电工天下时间:2015-11-08 08:36:01 作者:老电工手机版>>
西门子step7控制程序所需mmc卡大小的确定方法
STEP7如何确定控制程序所需MMC卡大小,可以按以下步骤进行:
1、在STEP7 Manager中打开您的Project;
2、选中程序块,点击鼠标右键(或快捷键Alt + Enter),打开程序块的属性页面:
3、选择弹出窗口中的General-Part 2页面:

从上图中可知某个程序块在plc中占用装载内存和工作内存的字节数。
4、将您项目中所有程序块(OB、FC、FB、DB)占用装载内存(Load Memory Requirement)的数量加在一起:
这里的OB1程序块需要占用装载内存(即MMC卡)中的248个字节。

这里的FB101程序块需要占用MMC卡中的4490个字节。
5、将OB、FB、FC、DB(不包括SFC、SFB、System data)所需占用的字节数加在一起:
得到的总的字节数量在除以1024,就可以知道您的Project中的程序块需要多大的MMC卡空间。
6、如果已有Siemens的PLC和MMC,那么您可以通过在线诊断,获取PLC工作内存和装载内存(MMC卡)的使用情况:
在STEP7 Manager界面中,选中CPU,用CP5611或PC-Adapter连接PLC的MPI通讯口,使用快捷键Ctrl + D,弹出PLC的诊断信息窗口:
当MMC卡未插入plc中时:
因为plc中没有插入MMC卡,Load memory RAM + EPROM列为空,Work Memory列中显示当前PLC的工作内存为48K,EPROM是S7-400、旧款S7-300使用的装载内存卡;
在plc中插入MMC卡时:
使用快捷键Ctrl + D弹出PLC的内存使用情况:

可以看出plc的内存使用情况为0%,空余128K装载内存和48K工作内存;
将程序下载到plc当中:

使用Ctrl + D弹出plc的内存使用情况:

可知,控制程序在plc中对装载内存和工作内存的占用情况。
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解

西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。
时间:2020-11-17 09:18:04
SFC chart的控制命令的分类与用法

有关SFC chart的控制命令的分类与用法,SFC chart的控制命令包括手动命令、自动命令、外部命令、内部命令,其功能与使用注意事项,一起来了解下。
时间:2020-04-25 13:50:45
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法

有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 11:18:06
西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法

有关西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法,快速精确定位控制的应用,采用PTO的多段管线工作方式实现粗定位,PTO的单段管线方式实现精定位。
时间:2020-04-23 11:15:58
西门子step7功能块定时器参数说明图解

西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子step7基本指令的分类与用法

西门子step7基本指令的分类与用法,包括位逻辑指令(位逻辑运算指令、定时器指令、计数器指令),以及数据指令的功能与用法说明,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 10:47:26





