有关cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题,在SFC chart的属性中设置启动选项和CPU重启后SFC chart的运行方式,以让cpu重启sfc chart自动运行。
在SFC chart的属性中可以设置启动选项和CPU重启后SFC chart的运行方式。
如下图1:
图1 SFC chart 属性
Autostart:CPU启动后SFC chart是否自动启动。不勾选时CPU启动后SFC chart处于“Idle”状态,勾选后CPU启动以后SFC chart自动进入“Starting”状态。
Initialize SFC:CPU重启后SFC chart所有数据进行初始化,SFC chart返回初始状态“Idle”或者“Starting”,由AutoStart参数决定。
Retain SFC state:记录SFC chart的状态,CPU重启后顺控程序保持在重启前的控制步,由操作员来决定SFC chart的执行。如下图2所示,由操作人员来决定SFC chart的工作状态,点击Resume按钮后顺控程序继续向下执行,也可以通过Stop和Abort按钮转换SFC chart的状态执行。
图2 CPU重启后SFC chart状态