plc SR复位优先型SR双稳态触发器指令用法举例

作者:老电工时间:2020-03-13 09:54:20

有关plc SR复位优先型SR双稳态触发器指令的用法,介绍了该指令的符号,以及MCR (主控继电器)依存关系,通过本文来学习下SR复位优先型SR双稳态触发器指令的具体用法。

1、SR复位优先型SR双稳态触发器指令符号

复位优先型SR双稳态触发器符号

说明:如果SR的S输入端的信号状态为“1”,R输入端的信号状态为“0”,则置位SR(复位优先型SR双稳态触发器)。否则,如果S输入端的信号状态为“0”,R输入端的信号状态为“1”,则复位触发器。

如果两个输入端的RLO均为“1”,则指令的执行顺序是最重要的。SR触发器先在指定<地址>执行置位指令,然后执行复位指令,以使该地址在执行余下的程序扫描过程中保持复位状态。只有在RLO为“1”时,才会执行S(置位)和R(复位)指令。这些指令不受RLO“0”的影响,指令中指定的地址保持不变。

2、MCR (主控继电器)依存关系

只有将SR触发器置于激活的MCR区内时,才会激活MCR依存关系。

在激活的MCR区内,如果MCR处于接通状态,则按以上所述将寻址位置位为“1”或复位为“0”。如果MCR处于关闭状态,则无论输入状态如何,指定地址的当前状态均保持不变。

状态字:

  BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC
写: - - - - - X X X 1

实例:

复位优先型SR双稳态触发器梯形图编程实例

如果输入端I0.0的信号状态为“1”,I0.1的信号状态为“0”,则置位存储器位M0.0,输出Q4.0将是“1”。否则,如果输入端I0.0的信号状态为“0”,I0.1的信号状态为“1”,则复位存储器位M0.0,输出Q4.0将是“0”。

如果两个信号状态均为“0”,则不会发生任何变化。如果两个信号状态均为“1”,将因顺序关系执行复位指令;复位M0.0,Q4.0将是“0”。

如果实例在激活的MCR区之内:

MCR处于打开状态时,将按以上所述置位或复位Q4.0;MCR处于关闭状态时,无论输入状态如何,Q4.0均保持不变。