西门子plc表功能指令有哪些,西门子plc表功能指令实例教程
来源:电工天下时间:2015-10-26 10:28:45 作者:老电工手机版>>
西门子plc表功能指令实例教程
在S7—200 plc指令系统中,一个表由表地址(表的首地址)指明。表地址和第二个字地址所对应的单元分别存放两个表参数(最大填表数TL和实际填表数EC),之后是最多100个填表数据,表只对字型数据存储。包括表存数指令、表取数指令、表查找指令。
一、表存数指令
表只对字型数据存储,表的格式如下表所示。

图1 表的格式
ATT,表存数指令
该指令在梯形图中有2个数据输入端:DATA为数值输入,指出将被存储的字型数据或其地址;TBL表格的首地址,用以指明被访问的表格。当使能输入有效时,将输入字型数据添加到指定的表格中。
表存数时,新存的数据添加在表中最后一个数据的后面。每向表中存一个数据,实际填表数EC会自动加1。

图2 指令ATT执行结果
二、表取数指令
1、FIFO,先进先出指令
当使能输入有效时,从TBL指明的表中移出第一个字型数据并将其输出到DATA所指定的字单元。
取数时,移出的数据总是最先进入表中的数据。每次从表中移出一个数据,剩余数据依次上移一个字单元位置,同时实际填表数EC会自动减1。
指令格式: FIFO TBL, DATA 。
例: FIFO VW100, AC0

图3 FIFO先进先出指令

图4 指令FIFO执行结果
2、LIFO,后进先出指令
当使能输入有效时,从TBL指明的表中移出最后一个字型数据并将其输出到DATA所指定的字单元。
取数时,移出的数据是最后进入表中的数据。每次从表中取出一个数据,剩余数据位置保持不变,实际填表数EC会自动减1。
指令格式: LIFO TBL, DATA
例: LIFO VW100, AC0

图5 LIFO后进先出指令

图6 指令LIFO执行结果
三、表查找指令:FND?
通过表查找指令可以从字型数表中找出符合条件的数据所在的表中数据编号,编号范围为0~99。
在梯形图中有4个数据输入端:TBL表格的首地址,用以指明被访问的表格;PTN是用来描述查表条件时进行比较的数据;CMD是比较运算符 “?”的编码,它是一个1~4的数值,分别代表=、<>、<和>运算符;INDX用来指定表中符合查找条件的数据的地址。

图7 表查找指令

图8 表查找指令执行结果
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc数学运算指令的分类

西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法

西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南

本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16