西门子plc中FB块接口类型有哪些
来源:电工天下时间:2015-11-29 16:32:54 作者:老电工手机版>>
西门子plc中FB块接口类型
使用STEP7编程时,首先需了解OB/FC/FB/DB等块的功能和作用,待掌握这些块后再进行编程就“轻而易举”了。
经常有用户咨询FB的接口变量类型IN_OUT、STAT、TEMP在使用上有何区别。
运用FB块编程计算公式:(A+B) * C = D,在程序中需要通过一个中间变量(例如,其变量名定义为“TEMP_value”)传递“A”和“B”相加的结果,然后再乘以“C”得到最终结果“D”;将中间变量“TEMP_value”分别定义为IN_OUT、STAT或TEMP类型后做如下测试。
首先,创建FB1,在IN接口类型中新建A、B、C 三个变量,数据类型INT;在OUT接口类型中新建D 变量,数据类型INT;在OB1中调用FB1,并生成对应的背景DB块DB1。
情形一,将中间变量“TEMP_value”定义为IN_OUT类型时,接口定义及程序如图1:

图1 中间变量“TEMP_value”定义为IN_OUT类型
下载到CPU中执行程序监控,在调用FB1的接口参数处和背景DB块中都可以监控到变量“A”和“B”相加的中间结果“TEMP_value”,如图2所示。

图2 中间变量“TEMP_value”定义为IN_OUT时的在线数据
情形二,将中间变量“TEMP_value”定义为STAT类型时,接口定义及程序如图3:

图3 中间变量“TEMP_value”定义为STAT类型
下载到CPU中执行程序监控,仅能在其背景DB块中监控到变量“A”和“B”相加的中间结果“TEMP_value”的值,而在调用FB1的接口参数处无该中间变量,如图4所示。

图4 中间变量“TEMP_value”定义为STAT时的在线数据
情形三,将中间变量“TEMP_value”定义为TEMP类型时,接口定义及程序如图5:

图5 中间变量“TEMP_value”定义为TEMP类型
下载到CPU中执行程序监控,既不能在其背景DB块中监控到变量“A”和“B”相加的中间结果“TEMP_value”的值,也不能在调用FB1的接口参数处看到该中间变量,如图6所示。

图6 中间变量“TEMP_value”定义为TEMP时的在线数据
对于同一个中间变量,在FB中定义为不同的参数类型时,其接口参数和对应的背景数据块的显示都不尽相同。
因此,在不同的需求下可自行定义中间变量的类型,以满足不同的需求。
西门子创新工业之道是“知其道,用其妙”,编程也不例外,知“FB接口类型”之道,用其妙。
相关文章西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解

西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子S7-200数据类型关系入门

西门子s7-200中各数据类型之间的相互关系,学习西门子s7-200 plc编程时,不仅要掌握好数据类型的基础知识,对于不同数据类型间的关系,也必须了如指掌才行。
时间:2021-10-23 06:50:08
西门子S7-200数据类型入门教程

学习西门子s7-200 plc编程,必须掌握好数据类型的基础知识,数据类型决定了数据可接收哪些数值,使用该数据可执行哪些指令,即数据类型定义了允许的数据范围和允许的指令。
时间:2021-10-23 06:25:02
西门子plc编程符号地址的二种类型

西门子plc编程符号地址的二种类型,分为未用符号显示、无符号地址显示两种,这两个选项无显示过滤设定项,分别用于显示符号地址与绝对地址。
时间:2020-11-17 13:19:17
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-1500支持的传感器类型有哪些

西门子s7-1500支持的传感器类型,在西门子plc s7-1500系列中现推出的di模块有漏型,接pnp型传感器,比如:6es7 523-1bl00-0aa0。
时间:2020-04-23 09:39:44
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
西门子s7-1200支持的传感器类型有哪些

西门子s7-1200支持的传感器类型,在西门子plc s7-1200输入端,所支持的传感器类型,既有漏型也有源型。因此,在西门子s7-1200中,可以接npn传感器,也可以接pnp的传感器。
时间:2020-04-23 09:33:31
- 上一篇:西门子plc快捷键有哪些?
- 下一篇:西门子plc如何保养,西门子plc检修注意事项





