Modbus/TCP协议连接到S7-300/S7-400的设备数量
1、通过 CP343-1 通信
每一个Modbus/TCP设备占用一个连接。
最大连接数 - 也就是最大可以连接的 Modbus/TCP 设备数 - 在 CP 的技术数据"性能数据/开放式通信"中提供。开放式或通过SEND/RECEIVE块通信的可能连接数决定了连接到CP343-1最大 Modbus/TCP设备数。
对于同时处理SEND/RECEIVE的任务数没有限制。
2、通过 CP443-1 通信
每一个Modbus/TCP设备占用一个连接。.
最大连接数 - 也就是最大可以连接的 Modbus/TCP 设备数 - 在 CP 的技术数据"性能数据/开放式通信"中提供。开放式或通过SEND/RECEIVE块通信的可能连接数决定了连接到CP443-1最大 Modbus/TCP设备数。
CPU对于同时处理SEND/RECEIVE的任务数有限制。传送数据长度不超过240字节时占用1个CPU连接资源。超过240字节时占 用CPU的2个连接资源。考虑到 Modbus/TCP 头部,这意味着在达到115个寄存器或1825个线圈/输入时将占用CPU的2个连接资源。
最大功能块调用数在CPU的技术数据 "S5-兼容通信 > AG-SEND/AG-RECV最大同时调用任务数"中给出。
通过串连触发任务的方式,可以连接CP所能处理的所有最大数量。如果需要,它们可以连续的寻址。
3、通过CPU的PROFINET接口通信
SIMATIC S7 作为 Modbus/TCP 客户端
如果 SIMATIC S7 作为 Modbus/TCP 客户端,理论上没有连接 Modbus/TCP 设备的数量限制。一个连接可以通过 Modbus/TCP 功能块的 "DISCONNECT" 输入终止,从而去连接另外一个设备。
同时可以操作的设备数受限于最大连接数。最大连接数在CPU技术数据 "开放式通信 > 最大连接数"中给出。
SIMATIC S7 作为 Modbus/TCP 服务器
如果 SIMATIC S7 作为 Modbus/TCP 服务器,那么能够访问这个SIMATIC S7 Modbus/TCP服务器的Modbus/TCP 客户端的数量受连接数限制。最大连接数在CPU技术数据 "开放式通信 > 最大连接数"中给出。
4、冗余通信
单边冗余时每个Modbus/TCP 设备需要2个连接资源。双边冗余时每个设备需要 4个连接。最大连接数取决于CP或CPU,如前面所述。
提示
如果多个 Modbus/TCP 服务器连接至一个 H 系统,数据吞吐量极大减少。如果两个独立的网络不是工厂必须的,此时推荐使用一个 S7-300 小CPU作为数据连接器,然后再冗余的连接至H系统 。
如果要连接的 Modbus/TCP服务器不支持冗余(只能处理1个TCP连接),这种情况也需要一个数据连接器。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。