【图】西门子plc中s7-300/s7-400热电偶工作原理

来源:电工天下时间:2019-12-21 08:31:42 作者:老电工手机版>>

有关西门子plc中s7-300/s7-400热电偶的工作原理,利用温差电势原理来测量温度的,当热电偶两种金属的两端有温度差,回路就会产生热电动势,热电偶与热电阻的区别。

一、西门子plc s7-300/s7-400热电偶的工作原理

热电偶和热电阻一样,都是用来测量温度的。

热电偶是将两种不同金属或合金金属焊接起来,构成一个闭合回路,利用温差电势原理来测量温度的,当热电偶两种金属的两端有温度差,回路就会产生热电动势,温差越大,热电动势越大,利用测量热电动势这个原理来测量温度。

结构示意图:

s7-300/s7-400热电偶工作原理

注意:上图中,热电偶是有正负极性的,所以需要确保这些导线连接到正确的极性,否则将会造成明显的测量误差。

为了保证热电偶可靠、稳定地工作,安装要求如下:

1、组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;

2、两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;

3、补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;

4、保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离;

5、热电偶对于外界的干扰比较敏感,因此安装还需要考虑屏蔽的问题。

二、热电偶与热电阻的区别

属性 热电阻 热电偶

信号的性质 电阻信号 电压信号

测量范围 低温检测 高温检测

材料 一种金属材料(温度敏感变化的金属材料) 双金属材料在(两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属的两端产生电动势差)

测量原理 电阻随温度变化的性质来测量 基于热电效应来测量温度

补偿方式 3线制和4线制接线 内部补偿和外部补偿

电缆接点要求 电阻直接接入可以更精确的避免线路的的损耗 要通过补偿导线直接接入到模板;或补偿导线接到参比接点,然后用铜制导线接到模板。

相关文章
  • 西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

    西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

    西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。

    时间:2020-11-17 13:19:15

  • 西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

    西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

    西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。

    时间:2020-04-23 11:24:40

  • 西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

    西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

    西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。

    时间:2020-04-23 10:19:13

  • 西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

    西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

    西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。

    时间:2020-04-23 10:12:27

  • 西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

    西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

    西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。

    时间:2020-04-23 09:36:17

  • 西门子s7-300子程序执行时间的是多少

    西门子s7-300子程序执行时间的是多少

    有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。

    时间:2020-04-08 13:32:13

  • 西门子s7-300下载程序报错原因分析

    西门子s7-300下载程序报错原因分析

    有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。

    时间:2020-04-08 12:38:52

  • 西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

    西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

    如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。

    时间:2020-04-08 11:52:20

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有