西门子s7-300/400 plc存储器结构
西门子s7-300/400 plc的存储器结构可以分为基本存储区域与程序处理区二大部分。
1、基本存储区域
s7-300/400 plc的基本存储区域又可以分为装载存储区、系统存储区、工作存储区3部分,具体如下。
①装载存储区(load memory):相当于s7-200的程序存储区,用于plc用户程序逻辑块、数据块的存储。
②系统存储区(system memory):相当于s7-200的数据存储区,用于存储plc运算、处理的中间结果。如:输入/输出映像,标志、变量的状态存储,计数器、定时器的中间值,模拟量输入/输出状态等,使用plc内部ram。
③工作存储区(work memory):用于存储当前处理的可执行程序块、程序块所生成的局部变量l等。3个存储器区域的作用以及相互间的关系如图所示。
2、程序处理区域
s7-300/400 plc的程序处理区域又可以分为累加器、地址寄存器、数据块地址寄存器、状态寄存器4部分,具体如下。
①累加器:s7-300/400共有2个32位累加器accu1、accu2,用来进行读入,传送、运算、移位等操作。
②地址寄存器:s7-300/400共有2个32位地址寄存器ar1、ar2,用于存放寄存器间接寻址时的地址指针。
③数据块地址寄存器:s7-300/400共有2个32位数据块地址寄存器db、di,用于存放程序中被打开的数据块地址。程序执行过程中允许同时被打开的数据块最大为2个,其中一个为共享数据块(db),在程序中可以任意使用;另一个为瞬时数据块(di),它是与功能块fb配套使用的数据块,在调用fb时同时打开。
图1:s7-300/400存储器区域的作用及相互关系
④状态寄存器:s7-300/400共有1个16位状态寄存器stw,状态寄存器用于存放程序的处理结果,如:逻辑运算结果rlo、溢出标志ov、溢出记忆os、条件码cco与cc1、二进制值br等,以显示指令的执行结果。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。